有一块双法兰变送器表,用来测一个罐的液位,介质密度0.8,法兰间距2.1米,毛细管硅油密度为0.94.正常应该是负迁移的,用475查看测量范围却是0-16.8KPa,显示的差压值也是正的1.38KPa。表也能正常显示与就地磁翻板一致,显示约为8%吧,看趋势也有变化涨降。我想问下,这个是不是没有进行仪表的负迁移,而是在零位时,直接调零了。才会出现这个情况啊还是变送器本身有问题啊?这样能正常用吗?大家帮分析下。
来自圈子: 自控仪表

 

发表于 2018-1-10 11:12:18

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zyzs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据密度,量程,变送器的设置和测量都没有问题。毛细管的密度忽略不计。表可以正常使用 。

 

发表于 2018-1-10 11:34:02

点评

看表里面,没有迁移啊。  详情 回复 发表于 2018-1-10 11:36

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
zyzs + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyzs楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
waneng 发表于 2018-1-10 11:34
根据密度,量程,变送器的设置和测量都没有问题。毛细管的密度忽略不计。表可以正常使用 。

看表里面,没有迁移啊。

 

发表于 2018-1-10 11:36:10

回复

使用道具 举报

zyzs 发表于 2018-1-10 11:36
看表里面,没有迁移啊。

老领导您好! ,  ,见到老领导好高兴!


既然,“看表里面,没有迁移啊”,那么,估计就是,表安装好后,“在零位时,直接调零了”—— 但这样“调零”后,道理上,还应该再做调满呀
不然表的输出斜率,即表的灵敏度,就不对头喽。

当液位升到高位时,比对下,它是不是和磁翻板测值,还能对上 —— 对不上,那应该就是,做了错误的“调零”吧




祝老领导,身体健康,福禄无疆 。。。。。。





 

发表于 2018-1-10 12:38:50

点评

见到你很高兴!还这么活跃,为大伙答疑解惑,真令人佩服啊。我也是刚发现,这个液位控制很低,高一些就用泵抽空了,最高也就是百分之10几个,不让高了。还没像你说的那样观察过,这是来跟大伙分享一下,来分析分析。  详情 回复 发表于 2018-1-10 14:05

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
zyzs + 8 深入讨论
zhengpeichun + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

当液位升到高位时,如果它的测值,和磁翻板测值,还能对上
那估计是表计出厂时,是按气相法兰,比液相法兰,高2.1m —— 做的调零调满





 

发表于 2018-1-10 12:47:16

点评

仪表有这么做的吗?  详情 回复 发表于 2018-1-10 14:07
回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智能液位变送器中没有零点迁移选项,直接设置测量下限和测量上限就行了(不同的表可能有不同的设置选项)。

 

发表于 2018-1-10 13:13:07

点评

我疑惑的是这个表本该负迁移,但查看没有迁移,怎么还正常用着呢?  详情 回复 发表于 2018-1-10 15:47

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
zyzs + 6 积极参与
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyzs楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-1-10 12:38
老领导您好! ,  ,见到老领导好高兴!



见到你很高兴!还这么活跃,为大伙答疑解惑,真令人佩服啊。我也是刚发现,这个液位控制很低,高一些就用泵抽空了,最高也就是百分之10几个,不让高了。还没像你说的那样观察过,这是来跟大伙分享一下,来分析分析。在此谢谢你,也祝你生意兴隆。

 

发表于 2018-1-10 14:05:09

回复

使用道具 举报

zyzs楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-1-10 12:47
当液位升到高位时,如果它的测值,和磁翻板测值,还能对上
那估计是表计出厂时,是按气相法兰,比液相法兰 ...

仪表有这么做的吗?

 

发表于 2018-1-10 14:07:18

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2018-1-10 14:44 编辑
zyzs 发表于 2018-1-10 14:07
仪表有这么做的吗?

差压计有这样标校的 。。。

例如比较典型两种差压计结构 —— 插入式远传差压液位计,还有插入式远传差压密度计,

由于它们的上下膜片的距离,是固定的,这样它们也只能,按此种方式做标校


 

发表于 2018-1-10 14:42:28

回复

使用道具 举报

zyzs楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jujiangliu 发表于 2018-1-10 13:13
智能液位变送器中没有零点迁移选项,直接设置测量下限和测量上限就行了(不同的表可能有不同的设置选项)。

我疑惑的是这个表本该负迁移,但查看没有迁移,怎么还正常用着呢?

 

发表于 2018-1-10 15:47:40

回复

使用道具 举报

社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果把液位排空,表头差压是多少?

 

发表于 2018-1-11 16:54:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 积极参与。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyzs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
社会你臣哥 发表于 2018-01-11 16:54
如果把液位排空,表头差压是多少?
现在用着呢,暂时不让动。有机会好好检查下吧。

 

发表于 2018-1-12 10:35:17

回复

使用道具 举报

LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这没有什么奇怪的,你说的负迁移一般都是用引压管才需要考虑,表头低于正压就需要,带毛细管不需要考虑这么多,只需要计算出量程,把正压负压一次阀关掉,打开排污阀,确保里面是通的,此时475上显示的差压就是你表的下限,下限加上量程就是上限。,当然如果你能确保容器是空的,打开一次阀,关闭放空阀,这样回零会更准确。你看到的因该就是这么设置的

 

发表于 2018-1-12 15:26:12

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091340 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197