加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 fight3558586 于 2017-5-11 13:05 编辑
4月6日 系统选择 某北方建筑,因气象原因不能选择湿式自动喷水系统,需要在干式自动喷水系统和预作用自动喷水系统中做出选择,下面是两位工程师的讨论。 甲:该保护对象怕水渍,所以应选择预作用系统。 乙:该保护对象较为贵重,预作用系统冲水时间不超过2min,干式系统冲水时间不超过1min。从灭火效率上,应该选择干式系统。 甲:保护对象较为贵重,可以采用预作用系统,配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率。 对于上述两位工程师的对话,请回答以下问题: 1)该保护对象怕水渍,且较为贵重,应该选择哪一个系统?为什么? 2)甲工程师认为可采用预作用系统,并配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率,请问他的观点是否正确?为什么? 3)乙工程师认为干式系统灭火效率优于预作用系统,其观点是否正确?为什么? 4月6日 系统选择 考点:实务第三篇第三章,p184-190,综合第三篇第四章,p130-131,p144,以及喷头选用相关知识。 答案: 1)该保护对象怕水渍,且较为贵重,应该选择哪一个系统?为什么? 因为怕水渍,贵重,防止误喷,选预作用系统,最好是单连锁或双连锁预作用系统。 2)甲工程师认为可采用预作用系统,并配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率,请问他的观点是否正确?为什么? 无连锁的预作用系统不适合选快反或ESFR,单连锁和双连锁的可以用快反,要看具体情况。 3)乙工程师认为干式系统灭火效率优于预作用系统,其观点是否正确?为什么? 不正确。干式系统灭火效率不高。
file:///C:\Users\男神斌\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD44B.tmp.png file:///C:\Users\男神斌\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6B40.tmp.png
|