有没有这样一种液体触碰到就能给报警信号的液位报警元件?

已有 19 次阅读2024-12-12 22:37 来自广西壮族自治区

反应釜想要设置高液位报警。但没有合适的顶装液位计可选。雷达液位计/超声液位计都需要占用一个管口;电容液位计好像也需要占用一个管口,能够从某根进料管上开个小支管引根导线接出外面,下面吊着根电容棒的电容液位计不知道有没有。  如果反应釜没有备用管口可用,那这些液位计都装不了。

现在就想知道,有没有这样一种液体触碰到就能给报警信号的液位报警元件?比如用溶液导电原理,触碰到液面后两片金属片使电信号连通而产生报警信号;或者是其他原理触碰到液面能产生电信号的。只用连根导线传输信息即可的液位报警元件。这样就可以从某根进料管上开个小支管引根导线接出外面,下面吊着个小探测元件即可。只需要实现达到高液位报警的功能即可,不需要测量具体液位数值。

发表评论 评论 (17 个评论)

回复 wx_KhkO2 2024-12-12 22:45 来自广西壮族自治区
不知道静压式液位计能否实现从某根进料管上开个小支管引根导线接出外面,下面吊着个小探测元件这种安装方式?不懂静压式液位计对于反应釜1-2米的小液位能否实现较准确(精度50mm以内)的液位报警功能?
回复 DLP仪表刘 2024-12-13 08:34 来自辽宁省
按照你的描述和需求,随便找个这种浮球开关就行,材质也可以换成金属的。但是反应釜没有这么干的,还要把线缆直接顺进去?风险大了点吧,也不合规啊
回复 DLP仪表刘 2024-12-13 08:36 来自辽宁省
补个图片
2222222.jpg
回复 景新_f0DWl 2024-12-13 10:02 来自内蒙古自治区
静压式就可以啊 探头直接插入水池中,也不同开口
回复 wangyongan 2024-12-13 10:13 来自河北省
了解一下外贴式报警开关
回复 zjdzfjc 2024-12-13 10:24 来自上海市
外贴式的感应开关比较可靠,楼主说通过放线穿过管道进入反应釜,这不可靠吧,反应釜有温度压力,溶液可能还有腐蚀,可能还有搅拌,感觉这是土八路的做法
回复 yahooabce 2024-12-13 11:03 来自安徽省
人家是工程师,已经想到了
回复 DLP仪表刘 2024-12-13 13:49 来自辽宁省
我觉得也是,不想开孔就搞个超声波的液位开关得了,按他那种改造,出事几率太大了
回复 wx_一火773773 2024-12-13 19:05 来自江苏省
音叉开关
回复 新昌小徐 2024-12-13 20:33 来自浙江省
反应釜应该有排空或是进出气体的口吧,开个口,伸进一段管子,焊住。这样如果液位上升,就会满过管口,另一头接个微压的差压表,差压表的另一头与反应釜的上方空间相通,满过了管口
,管里空气受压,压力就会上升。就能知道液面到顶了。
回复 wx_KhkO2 2024-12-14 22:45 来自广西壮族自治区
查了一下浮球开关这种东西,感觉应该可以用。   如果没有备用口可插入,从尾气管伸进去应该可以。
回复 wx_KhkO2 2024-12-14 22:51 来自广西壮族自治区
这种类型可以考虑。需要页面超过反应釜夹套上才可使用。  对于有衬里的反应釜不知道合不合适?。  不知道这种类型液位计准确度怎样。
回复 wx_KhkO2 2024-12-14 22:53 来自广西壮族自治区
平时搞工艺多些,仪表方面不熟悉,欢迎讨论。
回复 wx_KhkO2 2024-12-14 23:03 来自广西壮族自治区
关于外贴式液位计,在网上看到一种非接触式液位传感器,据说原理是电容式传感器。(https://b2b.baidu.com/land?url=h ... 312&prod_type=0
回复 ygtbsb 2024-12-15 16:41 来自河北省
最方便的是超声波外贴
回复 新昌小徐 2024-12-16 20:49 来自浙江省
这 种是靠电容变化来 感应的,有夹套就不适用,而且要求反应釜内的物质影响电容。如果是玻璃容器还是能可靠应用。
超声波也存在问题,液面镜面反射的情况下,收不到超声波回波,我们车间一纯水罐先前就用超声波做液位计,结果水满出来了,太不可靠了,如果只是当前液位参考还可以,让它来控制那万万不可。
回复 wx_KhkO2 2024-12-17 22:59 来自广西壮族自治区
对于搪瓷釜,建议刚开始设计就优先考虑称重模块,就可以不装液位计,不然后期发现没管口安装液位计就麻烦。