浙江汇甬
加为好友 zhoudingshengs
私信
勾搭 资料

日志

【2025 I&C】仪表联锁中复位开关的设置与应用

已有 58 次阅读2025-3-14 08:23 来自北京市

点击进入原主题
附件是:仪表联锁中复位开关的设置与应用。 仪表联锁中复位开关的设置与应用.pdf

发表评论 评论 (25 个评论)

回复 blinbling 2025-3-14 08:43 来自北京市
谢谢分享。
回复 blinbling 2025-3-14 08:43 来自北京市
谢谢分享。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 08:50 来自北京市
以下回复均是非文本内容,仅供参考:
      在化学工业生产中,信号联锁是用来自动监视并实现自动操作的一个重要措施。当设备、管道中的某些工艺参数超限或运行状态发生异常时,以灯光和音响引起操作人员注意,人为或自动地改变操作条件,使生产过程处于安全状态。这也是确保产品质量及设备和人身安全所必需的。合理地选择联锁保护系统,在一定程度上还可提高生产自动化水平,减少操作人员。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:00 来自北京市
联锁线路通常由输入部分、逻辑部分和输出部分组成:
①输人部分是由现场开关、控制盘开关、按钮、选择开关等组成;
②逻辑部分是建立输入输出关系的继电器触点电路和可编程序控制器的程序;
③输出部分包括驱动装置、电磁阀、电动机起动、指示灯、音响。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:03 来自北京市
发动联锁启动的信号源 信号源来自生产中的工艺参数,工艺参数通过下列仪表发出接点启动信号:     
仪表的种类比较多,有各种模拟量的转换、变送器和数字量的开关仪表,其中常见的有压力、流量、液位、温度变送器,振动、位移、转速轴系仪表,压力、液位、行程等开关。关键联锁仪表多采用三取二的方式,这样更加合理、有保证。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:14 来自北京市
识别并实现联锁动作的部件 :
a.继电器系统。
b.可编程序控制器、集散系统内的程序控制器,把各类变送器的输出信号与设定值比较后,进行判断,决定是否产生联锁信号再进行输出。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:19 来自北京市
3、实施联锁动作的部件   
a.电磁阀   
b.调节阀或切断阀。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:24 来自北京市
联锁控制系统的特点:
1.元件多、程序复杂、质量要求高。组成全系统的仪表台件、部件及各类开关甚多,相互连接十分复杂,而任何环节的动作又不得有误,因此对系统中器件的质量要求是相当高的。
2.动作迅速、灵敏度高。由于工艺参数传到系统后,各个环节都是通守电信号传递的,动作迅速、灵敏度高,不允许有任何的外界干扰和一丝的误操作(有防误操作装置的除外)。
3.必须有严格的操作管理制度。因为联锁系统时刻在严格监督、控制着全装置与安全密切关联的部位,所以必须有一整套严格的操作管理制度。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:27 来自北京市
- 联锁是一种安全保护机制,用于确保设备或系统在特定条件下的安全运行。
     
- 联锁系统通常由传感器、逻辑控制器和执行器组成。传感器监测设备或系统的关键参数,如温度、压力、液位等。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:29 来自北京市
- 当传感器检测到异常情况时,逻辑控制器会根据预设的规则判断是否需要触发联锁动作。
     
- 如果需要,逻辑控制器会发送信号给执行器,执行器采取相应的措施,如关闭设备、切断电源、打开安全阀等,以防止事故的发生。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:31 来自北京市
系统联锁信号断开、闭合、0、1选择:
系统联锁信号0代表断开,1代表闭合;0代表电磁阀失电,1代表电磁阀得电。
一般来说是讨论安全联锁信号,那还是“0”信号联锁较好,就是正常状态联锁信号为“1”,故障时为0”,也即"0”信号触发联锁。其实在逻辑状态定义明确后,在进行控制设计时所有的控制逻辑变量都可以方便的做正反状态的转换,因而本无所谓“0”好还是“1”好,但"0”逻辑可以说是偏于保守的设计,也可以说是从安全角度较为可靠的设计,体现了“故障安全型 (Fail safe) ”的原则。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:34 来自北京市
1、“0”联锁信号把线路断线、松动、端子虚接、气路泄漏等故障自动包含在联锁逻辑里面了,这和紧急停止按钮是取常开还是取常闭触点一个道理;
2、意外失去能源时执行器的状态多是参考“0”联锁逻辑而选择确定的,这使得意外失去能源时系统自然进入"联锁保护状态”,逻辑上正好相符;
3、系统联锁信号尤其是安全联锁要求是一旦进入联锁状态就一直保持直至复位信号出现,而如果选择“0”连锁,可以保证即使在进入联锁状态中出现意外,系统也不会退出联锁状态;
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:39 来自北京市
联锁拒动作的原因及处理方法:
所谓拒动作,是指工艺变量或设备运行参数已达到自动报警或自动联锁的数值,但报警联锁系统无动于衷而拒绝动作。其原因和处理方如下。
1、一次发信元件不正常
1)一次仪表控制指针误差大,在信号超过动作时不发信。发信在常、常闭两种情况,如压力开关,电接点压力表,某些二次仪表等,因此必须对一次发信元件进行的验和设。
2)有触点发信元件接点表面氧化或灰尘积,影响正常接通。除日常检查、维护外,可适当增加触点的附加电流(弱电时应大于10mA,强电时应大于50mA)。
3)发信元件常闭接点由于多次打火而粘接在一起或接触不良,不能有效断开或接通。应设减少回路的储能元件或采取适当的“灭压”措施,接点表面烧毁的应及时更换。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:40 来自北京市
2、逻辑元件或继电器故障
1)逻辑元件损坏或管脚虚焊。及时找出故障点,解除联锁后进行检修,更换元件或重新焊接。
2)继电器线圈短路、断路、接地;接点接触不良或接点由于火花而粘住;可动机构卡住或锈死等。对此可采取的措施有:
更换继电器或接点,检修可动机构,清除触点污物,调整触点接触压力,采用双触点接点或多组接点并联。继电器接点粘连接触不好时,用万用表测量跳车触点的阻值,接近短路时电阻较小,可以调整为未使用的触点,采用新触点首先要检查实验。更换继电器后,不用的触点抹上黄油,防止其腐蚀,可备以后使用。
回复 zhoudingshengs 2025-3-14 09:41 来自北京市
3、执行器故障
1)电气路、短路、绝缘不好、地接触不良。彻底检查线路和电磁阀线圈的直流电阻和绝缘电阻,使之导通良好。
2)气源不清洁或可动机构润滑不好,使电磁阀卡住或动作失灵。应先解决气源问题,然后清洗和润滑可动机构并多次实验,确认可靠后方可使用。④连接导线断路、短路或接地用万用表检查线路导通情况,用500兆欧表检查线路绝缘电阻。测绝缘电阻时,最好将被测线路正负极短路后再测量,以免损坏电子元器件。
回复 Hygge@ 2025-3-14 12:50 来自北京市
感谢分享
回复 Enjoyself 2025-3-15 20:48 来自北京市
谢谢分享
回复 Enjoyself 2025-3-16 13:34 来自北京市
谢谢分享
回复 Enjoyself 2025-3-17 20:10 来自北京市
谢谢分享
回复 壹贰叁123 2025-3-20 19:17 来自北京市
谢谢分享
12下一页

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

客服

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号

APP

广告

顶部

返回顶部