2004年1月19日,阿尔及利亚斯基克达天然气液化工厂爆炸,爆炸主要原因是制冷车间发生液化烃制冷剂泄露,被锅炉引风机吸入锅炉引发锅炉压力容器超压爆炸,进而造成LNG管线及压力容器破裂,引发了连续性爆炸和大火。事故造成27人死亡,72人受伤。由于场区建设距离居民区较远,没有造成场外人员受伤。LNG储罐由于采用混凝土外罐建设,很好地抵御了爆炸冲击物的撞击,储罐完好无损。事后美国联邦能源管理委员会和美国能源部于2004年4月发布一份联合调查报告,该报告指出发生爆炸的LNG生产线于1981年建设,未跟进发展进行很好的围护和添加必要的安全保证措施。事故的主要原因是由于LNG液化工厂液化烃冷剂泄露,泄露后的冷剂没有被检测到,生产线也没有自动控制设备进行监控和必要时切断的程序设计。蒸汽动力锅炉建设在工艺场区内,提供了液化烃泄露后爆炸的火源。