关于仪表控制系统的接地,保护接地和工作接地能全部串在一起并接入电气的接地吗?

 

发表于 2012-2-9 10:11:35

企业会员★【品牌】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 浊幕 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fourkingsgrubbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
保护和工作接地都是分开的,和电气的也是分开的。但是总接地最后都是串在一起的。

 

发表于 2012-2-9 10:37:17

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

leecccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
没事  只要保护接地和工作接地的铜牌 有一定距离就行了

 

发表于 2012-2-9 10:43:54

回复

使用道具 举报

radioskeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 
仪表控制系统接地方法.doc (30 KB, 下载次数: 3, 需虚拟分: 20财富)

 

发表于 2012-2-9 10:56:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
不可以,接地方式有很多,有静电接地,有屏蔽接地

 

发表于 2012-2-9 15:52:46

回复

使用道具 举报

taojhzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
保护地跟系统地汇总到一个汇流排上最后跟电气接地网连接,但必须保证电气接地网接地电阻必须小于1欧姆

 

发表于 2012-2-13 11:41:30

回复

使用道具 举报

denghlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
SH-T 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范.jpg

 

发表于 2012-2-13 12:08:17

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haoleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
有的设计图纸是工作接地和保护接地分开,有的设计图纸是工作接地和保护接地合到一起。

 

发表于 2012-2-13 21:18:21

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

25chyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
下载学习学习,我单位的接地都给弄错了了 工作地和保护地挤在一起了

 

发表于 2016-3-23 16:25:44

回复

使用道具 举报

yutao920151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
头衔:  TA暂未设置 
希望西门子机组的接地方式能帮到你

 

发表于 2016-4-8 14:25:08

回复

使用道具 举报

qilukaitaizkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
仪表控制系统的接地,保护接地和工作接地不能串在一起并接入电气的接地,一定要分开。仪表的保护地可以并接到汇流排,仪表的工作地必须分别接到汇流排,从汇流排处接到电气地,注意必须离电气的防雷接地至少10米以上!

 

发表于 2016-4-8 19:22:23

回复

使用道具 举报

whimwhimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
怎么能出串接呢?
现在的接地都是按等电位接地进行要求的,如果串联接法,不可能保证是等电位接地了。
我劝有此说法的海友好好看看接地规范,要真正理解等电位接地的精髓。
要把问题真正理解了再发帖,你的帖子可是公开,大家都能看到,如果一个新手上来一看你是“串接”,很可能把人家带到“沟里”了。

 

发表于 2016-4-9 11:05:06

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
严格的分别接地,虽然最终都是汇入厂区接地网。

 

发表于 2016-4-9 13:52:56

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
whimwhim 发表于 2016-4-9 11:05
怎么能出串接呢?
现在的接地都是按等电位接地进行要求的,如果串联接法,不可能保证是等电位接地了。
我 ...

说得好。很多时候过于轻视接地了。电气专业在做接地规划的时候是很有讲究的,不像我们仪控专业很多人那样想当然。既然人家给预留了不同的接地接口,那么我们就应该老老实实的该接哪接哪。

 

发表于 2016-4-9 13:55:45

回复

使用道具 举报

祈祷2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
一般电气专业会在控制室留两个接地极,一个保护接地极,一个工作接地极。
控制系统各设备的保护地和工作地分别接到这两个接地极上。
然后两个接地极合并后接入室外总接地极。

 

发表于 2016-4-9 15:56:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-28 03:31

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.466645 second(s), 97 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197