某装置流量表,差压变送器,实际流量工艺控制很小,而设计大,夜班打防冻液打了好几次还不准,总回零。我想请教各位师傅,当实际流量和设计流量相差很大时,比如设计100吨,而实际上只用3.4吨,这个时候是不是表肯定不准或回零,而其中的原因是什么呢?

 

发表于 2023-12-9 07:55:20

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
流量表校准不准确或回零问题可能是由几个因素引起的。以下是一些可能导致流量表在实际流量和设计流量相差很大时表现不准确或回零的原因:

1. 量程选择不当:如果流量计的设计量程远大于实际使用流量,那么它可能无法精确测量低流量区域内的流量。这是因为大多数流量计在其量程的下端有一个最小可测流量值,如果实际流量低于这个值,流量计的读数可能不准确。

2. 校准问题:流量计的校准可能基于一定的流量范围,如果实际运行时的流量远低于校准流量范围,那么读数可能不稳定或不准确。

3. 污染或堵塞:如果流量计或差压变送器内部被污染物或冻液堵塞,这可能导致读数不准确。定期维护和清洗是必要的。

4. 安装问题:如果流量计的安装位置或方向与厂商的要求不符,或者安装点附近的管道存在弯头、阀门等可能引起流动扰动的设施,也会影响流量计的准确度。

5. 差压变送器的问题:差压变送器如果损坏或者与流量计的匹配不当,则可能无法准确测量压差,从而影响流量值的准确度。

6. 环境因素:温度、压力、流体粘度等环境条件如果与流量计校准条件不符,也可能导致读数偏差。

为了解决这个问题,可以考虑以下几个步骤:

- 重新校准流量计,保证它在实际工艺条件下能提供准确读数。
- 如果可能,选择一个更适合实际流量的流量计量程。
- 定期检查和维护流量计,确保没有污染或堵塞。
- 确保差压变送器工作正常并且与流量计匹配适当。
- 优化流量计的安装位置,以减少流动扰动对测量的影响。

如果上述措施仍不能解决问题,可能需要咨询流量计的生产商或专业的流量测量技术人员进一步诊断和解决问题。
.

 

发表于 2023-12-9 08:30:37

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
空压管 发表于 2023-12-9 08:30
流量表校准不准确或回零问题可能是由几个因素引起的。以下是一些可能导致流量表在实际流量和设计流量相差很 ...

谢谢您如此详尽的回答!

 

发表于 2023-12-10 09:10:49

回复

使用道具 举报

差压表本身不带有积分功能,所谓的流量总回零是把瞬时值么?还是指流量稷算上的累积值?

瞬时值回零是由于差压变送器的检测值检测到了零差压,并且这个零差压还能持续存在,这是检测差压的系统发生了问题。
如果是累积流量回零,则是流量积算功能上有问题,或是设置上有什么不正确的地方。

 

发表于 2023-12-11 10:22:52

回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2023-12-11 10:22
差压表本身不带有积分功能,所谓的流量总回零是把瞬时值么?还是指流量稷算上的累积值?

瞬时值回零是由 ...

谢谢您!

 

发表于 2023-12-11 12:55:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064955 second(s), 61 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197