图片上这个铜线起什么作用?这根线可以和地线联接吗?

 

发表于 2023-12-3 09:30:44

微信图片_20231203092855.jpg

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如果你提到的图片上的铜线是连接在电机的外壳和电源线之间的,这根线很可能是用作接地(地线)目的的。它的作用是为了安全,确保电机在发生绝缘损坏或者其他故障导致电流泄露时,能够有效地将泄露的电流引导到地面,从而避免电击事故或火灾的发生。

这根铜线确实可以和建筑物的接地系统(地线)相连。实际上,这是电机安装和使用中的一个重要安全要求。通常,设备上的这种接地线会用绿黄相间的线标记,或者纯绿色的线,按照电气安装规范接到建筑物的接地系统上,以确保安全接地。

在连接时,应确保接地线连接牢固,接触良好,以确保在需要时能够承担其安全保护的角色。如果你不确定如何操作,或者不熟悉当地的电气安装规范,建议你联系专业的电工来完成这项工作。安全第一,在操作任何电气设备之前,确保遵循正确的程序和规范至关重要。
.

 

发表于 2023-12-3 10:24:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

勇往直前_QWkfKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
解释的对,对于电机接地线是很重要的。

 

发表于 2023-12-3 19:54:02

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这图表示得很清楚:
kjx.png

 

发表于 2023-12-4 13:22:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

常规的接地不都是专门的接地连接端与接地网链接吗?我看现场都是镀锌扁铁网,传输到地下的那个管子有插入深度要求的

 

发表于 2023-12-5 17:09:53

回复

使用道具 举报

jjxjzltyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2023-12-4 13:22
这图表示得很清楚:

这个是哪个依据?

 

发表于 2023-12-6 15:48:15

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢

 

发表于 2023-12-6 17:20:50

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
jjxjzlty 发表于 2023-12-6 15:48
这个是哪个依据?

基本上接地有关的图集里都有这张图,只是有的画得比较小,我就是挑了个15ZD01里这个比较清楚的~

 

发表于 2023-12-7 09:06:02

回复

使用道具 举报

外壳保护接地

 

发表于 2023-12-8 07:13:26

回复

使用道具 举报

成橙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2023-12-4 13:22
这图表示得很清楚:

请教一个问题,55024中 条文说明部分:

2.08~2.0.10   根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间,爆炸性粉尘环境分为20区21区22区。
2.0.13   火灾危险环境根据火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,分为20区21区22区。

为何把火灾危险环境也分为20、21、22?
原50058中应为21、22、23。
而且,2.0.13原文是  
2.0.13本质安全电路intrinsically-safe circuit
正常工作和规定的故障条件下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。


现存的GB50195-2014 发生炉煤气站设计规范  和GB50028-2006(2020版)城镇燃气设计规范中,均有火灾危险环境的定义和示例。

该如何把握这个定义?

 

发表于 2023-12-8 10:43:37

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
成橙 发表于 2023-12-8 10:43
请教一个问题,55024中 条文说明部分:

2.08~2.0.10   根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间 ...

你这个55024是打错了?压根没有这个条目啊?
50195也没有2014版,只有2013版。
50195和50028这两个13年和06年的标准,引用的都是50058的92版的火灾危险环境定义,50058更新为2014版后就没有火灾危险环境这一说了,我想着50028之所以2020修订也没把这个修订进去,大概是他自己也不知道要怎么处理这个历史遗留问题吧,毕竟这个火灾危险环境取消的也是不明不白的,其它引用的标准都无所适从了。

 

发表于 2023-12-8 10:58:09

回复

使用道具 举报

成橙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2023-12-8 10:58
你这个55024是打错了?压根没有这个条目啊?
50195也没有2014版,只有2013版。
50195和50028这两个13年 ...

我刚说完就发现打错了,50257-2014,爆炸和火灾危险环境验收规范

 

发表于 2023-12-8 11:19:20

回复

使用道具 举报

成橙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2023-12-8 10:58
你这个55024是打错了?压根没有这个条目啊?
50195也没有2014版,只有2013版。
50195和50028这两个13年 ...

那个发生炉煤气站规范和城镇燃气规范,因为里面还有火灾危险环境的内容,而且城镇燃气规范的2020修订版,保留了这部分,我在想着这两个规范涉及到的部分是不是可以照常沿用这个定义。
附录表A里

 

发表于 2023-12-8 11:33:09

回复

使用道具 举报

lss_t8snOVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
有外壳接地,也有电气接地,你这个属于外壳接地。

 

发表于 2024-3-1 13:38:29

回复

使用道具 举报

决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2024-3-23 08:27:48

回复

使用道具 举报

CFW_dUSXdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这是保护接地的重复接地,实际上电机端子盒里面已经有一个PE接线柱了,而电机电缆都是4芯的,其中1芯就是PE线,保护接地线,此PE线接到PE接线柱。

 

发表于 2024-4-2 10:07:02

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.518103 second(s), 129 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197