各位老师好: 近日我们对现场的可燃探头用苯乙烯检测(以前测试都用甲苯),使用矿泉水瓶装了四分之一苯乙烯液体,对着可燃气探头挤压使里面蒸汽进入探头,测试了两个二期气体报警仪和一个一期报警仪,浓度显示最大达到10%LEL,都无法达到一级报警值25%。问技术部说苯乙烯蒸气蒸发性小,达不到一级报警,让变更二级报警。
  不知你们公司是怎么设置的,请帮助分析一下,谢谢!

 

发表于 2023-3-12 10:57:28

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 欢乐岛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自定头衔:  石油化工专家
一般来说,可燃气体检测仪的报警级别应根据所检测气体的爆炸危险性、浓度等因素来设定。对于苯乙烯这种易燃液体,在蒸发后形成的气体可能会引起爆炸,因此应该设置较为敏感的报警级别,以便在气体浓度达到危险限值之前及时发出警报。

但是,由于苯乙烯蒸发性小,导致您使用的设备测量的浓度无法达到一级报警值25%。在这种情况下,为了保证现场安全,可以考虑将报警级别调整为二级报警,并且需要与相关部门沟通确认,确保该调整不会对工厂生产和员工健康造成任何安全威胁。