[求助] 测量蒸汽的差压式流量计校准问题

[复制链接]
473 |10
海星_ZEZXEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
头衔:  暂无 

加入hcbbs与百万技术人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
求助各位大佬,我们现场一个测蒸汽的差压流量计不准了,设置参数和计算书核对过是没问题的,引压管里面排部分水也没有发现杂质,请教各位还有其它能校准流量计的放吗

 

发表于 2023-1-20 14:45:30

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 海星_ZEZXE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
头衔:  暂无 
先对差压变送器进行校准,看其是否在允许误差范围内。 检查导压管和阀门有没有泄漏或堵塞现象。

 

发表于 7 天前

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

海星_ZEZXE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  暂无 
xxkhc 发表于 2023-1-21 14:11
先对差压变送器进行校准,看其是否在允许误差范围内。 检查导压管和阀门有没有泄漏或堵塞现象。

差压变送器正负压阀门关闭,平衡阀全开显示为0,平衡阀没有漏点,导压管排过冷凝水,不堵,漏点的话管道根部处够不到,蒸汽漏的话应该有冷凝水吧,这个观察不到

 

发表于 7 天前

点评

“平衡阀全开显示为0”并不表示差压变送器就一定是准确的,还是应该校表,甚至压力变送器都应该校表,温度测量环节也需要确认是否准确  详情 回复 发表于 8 小时前
回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
头衔:  暂无 
“不准了”,与正常比是偏高还是偏低,如果偏低应检查平衡阀是否有内漏的可能。校准下变送器也是应做的工作。

 

发表于 6 天前

回复

使用道具 举报

tangmudierVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  暂无 
那再查看下孔板吧,是不是变型了?

 

发表于 6 天前

回复

使用道具 举报

秋水寒光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
自定头衔:  热控专工
把两个引压管排污阀打开排污5分钟,记住五分钟以上。可能有点堵又没完全堵都会影响测量。。排污后可手动添加冷凝水到冷凝罐里面去,这样比较快恢复正常测量,也可以让其自行冷凝,但是等要半个小时以上。如果不行必须把差压变送器拆下来进行打压校准,确定否在变送器膜片是否损坏,是否在允许误差范围内,这一步很关键,不要自认为没问题,打压校验过才知道,一切以数据为准。同时检查是否开方,补偿参数是否被修改,蒸汽流量肯定做了温压补偿的,没做也是不准确的。差压式的蒸汽流量计检修无非就三个要点1引压管路是否通畅2变送器是否完好3补偿参数设置。反复从这三个要点找原因即可,这也是我们自己就可以做的。三点确定没问题,最后才可判定孔板磨损,或者工艺管道的问题。

 

发表于 4 天前

送分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  暂无 
还是用涡街最简单

 

发表于 3 天前

回复

使用道具 举报

zyjtz20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  暂无 
两条取压管线包括冷凝罐在内的冷凝液量有偏差的话也会不准,想办法充满冷凝液平压标定零点

 

发表于 昨天 15:56

回复

使用道具 举报

海星_ZEZXE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  暂无 
xxkhc 发表于 2023-1-22 03:41
“不准了”,与正常比是偏高还是偏低,如果偏低应检查平衡阀是否有内漏的可能。校准下变送器也是应做的工作 ...

显示偏高

 

发表于 14 小时前

回复

使用道具 举报

海星_ZEZXE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  暂无 
秋水寒光 发表于 2023-1-24 09:11
把两个引压管排污阀打开排污5分钟,记住五分钟以上。可能有点堵又没完全堵都会影响测量。。排污后可手动添 ...

现场是把压变的信号和温度、压力接到数显表设置补偿公式计算出来的

 

发表于 14 小时前

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
头衔:  暂无 
海星_ZEZXE 发表于 2023-1-21 16:32
差压变送器正负压阀门关闭,平衡阀全开显示为0,平衡阀没有漏点,导压管排过冷凝水,不堵,漏点的话管道 ...

“平衡阀全开显示为0”并不表示差压变送器就一定是准确的,还是应该校表,甚至压力变送器都应该校表,温度测量环节也需要确认是否准确

 

发表于 8 小时前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

// 自建专业群

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  主题归档   -  企业会员   -  会员VIP  -  管理统计

手机APP  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      会员服务: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com(客服信箱)                    商务合作: 点击这里给我发消息   

平台统计:        GMT+8, 2023-1-28 23:50

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.122962 second(s), 39 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197