国家标准《压力管道规范 工业管道 第6部分:安全防护》(GB/T 20801.6-2020)、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)等,行业标准《阻火器的设置》(HG/T 20570.19-1995)、《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)、《石油化工石油气管道阻火器选用检验及验收标准》(SH/T 3413-2019)等,部门规章《压力管道安全技术监察规程》(TSG D0001-2009)等都对安装在管道、管端和设备上的阻火器作出了详细的规定。
①《压力管道规范 工业管道 第6部分:安全防护》(GB/T 20801.6-2020)规定: 下列设备和管道系统应设置阻火器:(1)可燃液体常压储罐,以液态烃、LNG等低温储罐的通气口和呼吸阀进、出口及其气相连通管;… ②电子版《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020):(1)甲B、乙类可燃液体常压储罐,以及液化烃、液化天然气等低温储罐的通气口或呼吸阀处;… ③《石油化工企业防火设计标准(2018版)》(GB 50160-2008)规定:(1)甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀;… ④《油品装载系统油气回收设施设计规范》(GB 50759-2012)规定:(1)存甲B、乙、丙A类液体的固定顶储罐和卧式储罐;… ⑤《阻火器的设置》(HG/T 20570.19-1995)规定:(1)化学油品的闪点小于等于43℃的储罐,其直接放空管道(含带有呼吸阀管道)上设置阻火器;… 其中,GB 51283-2020 的纸板上,也包含了丙A类液体,而且目前的勘误和补充说明表没有去掉丙A类液体。 丙A类液体放空需要设置阻火器吗?
|