大家讨论下,看看我压柴汽油管道的这个静电跨接有没有问题

 

发表于 2022-5-26 22:14:59



上一篇:220kV及以下变电站信号检索工具
下一篇:干式变压器和油浸变压器选择

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 luoqiang313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--专家检查问题-登录查看全文

 

发表于 2022-5-26 22:44:57

回复

使用道具 举报

简介--啊哈,根据楼主提供的现场图片这种静电跨接方式基本没问题啦!详情可参照15D-502等电位联结安装图集啦!可参照下图所示啦! .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-siz ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-27 08:29:53

回复

使用道具 举报

4
OBEDCVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--错误!只能并联,不能串联。并且汇总排的接线端子,每个最多只能压两个端线!-登录查看全文

 

发表于 2022-5-27 09:47:04

点评

一般都是要求单独直接接到接地端的。  详情 回复 发表于 2022-5-31 17:32
回复

使用道具 举报

简介--平行管道静电跨接-登录查看全文

 

发表于 2022-5-27 11:17:44

回复

使用道具 举报

6
mu99899VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--这个没问题啊~~我看出来的唯一问题就是槽钢支架没看到接地。-登录查看全文

 

发表于 2022-5-27 14:00:26

回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 qhwangyz 于 2022-5-28 09:07 编辑 4楼的观点完全错误啊!这种管道长距离敷设采用跨接方式,不存在什么串联或并联的关系啊,理解错误啦!只有不同设备间的接地才有并联与串联一说啦!而且,根据我附的 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-28 09:06:19

点评

假如中间有一根跨接线脱开,后边的接地还有意义吗?  发表于 2022-5-30 06:56
回复

使用道具 举报

简介--4楼的这位海友,不需要纠结这种并联或串联啦,图示管道的静电跨接起到等电位作用,而且不需要担心这种跨接其中一根断裂或脱开(该问题,可通过日常巡检与维护来完善),同时也是为什么平行管道每隔20米需要做静电跨 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-30 08:34:12

回复

使用道具 举报

简介--砖家给我提的问题,我该怎么理解?{:9004:}罐区工艺管线静电跨接线串联接地,不符合爆炸和火灾危险环境电气装置静电跨接要求。-登录查看全文

 

发表于 2022-5-30 11:47:12

回复

使用道具 举报

简介--qhwangyz 发表于 2022-5-30 08:34 4楼的这位海友,不需要纠结这种并联或串联啦,图示管道的静电跨接起到等电位作用,而且不需要担心这种跨接 ... 12.罐区工艺管线静电跨接线串联接地,不符合爆炸和火灾危险环境电气 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-30 11:47:39

回复

使用道具 举报

11
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--不合格-登录查看全文

 

发表于 2022-5-30 17:07:29

回复

使用道具 举报

12
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--3楼所说的是同一根管道的穿墙套管-登录查看全文

 

发表于 2022-5-30 17:08:27

回复

使用道具 举报

13
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--qhwangyz 发表于 2022-5-30 08:34 4楼的这位海友,不需要纠结这种并联或串联啦,图示管道的静电跨接起到等电位作用,而且不需要担心这种跨接 ... 不知道对你说啥!典型串联。一旦其中一个松动就会导致失效。只能并不 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-31 07:59:35

回复

使用道具 举报

14
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--luoqiang313 发表于 2022-5-30 11:47 砖家给我提的问题,我该怎么理解?{:9004:}罐区工艺管线静电跨接线串联接地,不符合爆炸和火灾危险环境电气 ... 专家说的没毛病,你的现场典型串联不允许的。标准图集看这和你这 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-31 08:17:53

回复

使用道具 举报

简介--《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 7.2防静电接地 7.2.1生产、贮存和装卸液化石油气、可燃气体、易燃液体的设备、贮罐、管道、机组和利用空气干燥、掺和、输送易产生静 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-31 09:28:49

回复

使用道具 举报

简介--luoqiang313 发表于 2022-5-31 09:28 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 7.2防静电接地 7.2.1生 ... 我的并列管道,且不属单独接地,而是中间相隔20米的接地。此接地功 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-5-31 09:34:54

回复

使用道具 举报

简介--OBEDC 发表于 2022-5-27 09:47 错误!只能并联,不能串联。并且汇总排的接线端子,每个最多只能压两个端线! 一般都是要求单独直接接到接地端的。-登录查看全文

 

发表于 2022-5-31 17:32:26

回复

使用道具 举报

18
一杯清茶_Bou1e | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--并联管道做等电位连接是为了防止距离较近的不同管路之间发生感应放电,此种接法个人不觉得有问题-登录查看全文

 

发表于 2022-6-1 10:07:55

回复

使用道具 举报

简介--一杯清茶_Bou1e 发表于 2022-6-1 10:07 并联管道做等电位连接是为了防止距离较近的不同管路之间发生感应放电,此种接法个人不觉得有问题 我也认为是-登录查看全文

 

发表于 2022-6-1 14:52:47

回复

使用道具 举报

简介--feilong213_NQPB 发表于 2022-5-31 17:32 一般都是要求单独直接接到接地端的。 管道首,末端都有单独的接地-登录查看全文

 

发表于 2022-6-1 14:54:38

点评

等电位跨接的话这样做应该没问题  详情 回复 发表于 2022-6-3 11:03
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079047 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197