[求助] 雷达液位计显示断线报警,表头无显示,量电压3.1V,断开仪表量电压21伏,求助大家给分析一下是什么原因造成的?该怎么判断?

[复制链接]
4.7K |21
阅读字号:
若林VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们有一台雷达液位计突然显示断线报警,机柜室输出电压正常,仪表无显示,量电压3.1伏,断开仪表线电压21V,希望大家能给分析一下是什么原因造成的?原理是什么?有什么简单的判断方法吗?

 

发表于 2022-4-8 15:46:49

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 若林 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

远山远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液位计坏了

 

发表于 2022-4-8 17:09:01

回复

使用道具 举报

若林楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
远山远 发表于 2022-4-8 17:09
液位计坏了

液位计没坏

 

发表于 2022-4-9 13:53:17

点评

整个回路的接线(有没有进水、接线牢不牢固、几线制等)都检查了没有?  详情 回复 发表于 2022-4-9 14:32
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

整个回路的接线(有没有进水、接线牢不牢固、几线制等)都检查了没有?

 

发表于 2022-4-9 14:32:42

回复

使用道具 举报

quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电压21V,低了达不到仪表的最低电压,所以亮不了,这个情况很普遍。调高24V电源的输出电压或者 现场取24V电源吧。

 

发表于 2022-4-9 14:38:49

回复

使用道具 举报

心若在_b7XT1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
queny 发表于 2022-4-9 14:38
电压21V,低了达不到仪表的最低电压,所以亮不了,这个情况很普遍。调高24V电源的输出电压或者 现场取24V电 ...

21V应该在仪表的允许工作电压范围吧?向老师们学习。

 

发表于 2022-4-9 15:23:06

回复

使用道具 举报

咸鱼也有梦想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是AI通道有问题了?换另一个通道试看看。

 

发表于 2022-4-9 15:37:07

回复

使用道具 举报

什么品牌、型号的雷达液位计,检查仪表是否进水,安全栅供电是否正常。

 

发表于 2022-4-9 19:32:54

回复

使用道具 举报

在海一方_xdxbXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先断开信号线,室外送信号,判断回路是否正常?如果正常再检查仪表是否虚接、进水、屏幕显示、报警信息现象出现?对应一步一步排除。

 

发表于 2022-4-10 07:21:04

回复

使用道具 举报

若林楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2022-4-9 14:32
整个回路的接线(有没有进水、接线牢不牢固、几线制等)都检查了没有?

是线路有问题,但是造成这种现象的原理不太清楚

 

发表于 2022-4-15 20:12:35

回复

使用道具 举报

若林楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在海一方_xdxbX 发表于 2022-4-10 07:21
先断开信号线,室外送信号,判断回路是否正常?如果正常再检查仪表是否虚接、进水、屏幕显示、报警信息现象 ...

是一段线路有问题,但是不太清楚原理是什么?

 

发表于 2022-4-15 20:15:28

回复

使用道具 举报

在海一方_xdxbXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
说说具体是什么情况?问题解决了吗?

 

发表于 2022-4-21 13:09:14

回复

使用道具 举报

若林楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在海一方_xdxbX 发表于 2022-4-21 13:09
说说具体是什么情况?问题解决了吗?

主控液位无指示,显示断线报警,现场仪表无显示,拆线检查电压21V,接上仪表测电压3V,后来检查为防爆软管里一段线路破损,但是不太明白原理,想了解一下遇见这种情况有没有什么好的检查方法!能不能给简单讲解一下造成这种现象的原因

 

发表于 2022-4-23 10:37:12

回复

使用道具 举报

无理数_BR9DjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是线路问题,信号线对地测量检查是否存在接地,然后再查查现场接线箱、过渡柜电缆的绝缘情况

 

发表于 2022-4-23 20:57:46

回复

使用道具 举报

k154nlw77956kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有可能是电压稍微低了点,把雷达拆回去试一下看还会不会断线。

 

发表于 2022-4-25 11:30:56

回复

使用道具 举报

凡夫俗子_nHdrfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电源带负载能力不行了

 

发表于 2022-6-5 22:16:09

回复

使用道具 举报

磊哥哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
应该是线缆的问题,前几天刚处理了一个类似问题,电缆中间是否有接头,接头处是否氧化,检查一下电缆绝缘。

 

发表于 2022-6-6 08:11:29

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哈哈,这个有经验,十有八九是回路的问题,表可能是好的。
1、端子用的是带断路报警LED灯的那种端子,保险烧了的话,端子里面的LED灯会亮,分压后现场侧还有一个比较低的电压,但是由于端子处保险已经烧了,不通电流,表当然不亮。
2、回路有莫名其妙的接地,导致接入表就会产生分压,电压不足以带动表运行,不接入表,由于接地电阻大,又能侧出来21V的电压。
向这两个方向查一下,这个是经验之谈,可以试试。

 

发表于 2022-6-7 16:50:11

回复

使用道具 举报

zhang407511772VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
若林 发表于 2022-4-23 10:37
主控液位无指示,显示断线报警,现场仪表无显示,拆线检查电压21V,接上仪表测电压3V,后来检查为防爆软 ...

这种情况是因为线路破损接地后,导致供电设备供电功率不足,从而分压导致的。供电设备都会出现这种问题。

 

发表于 2022-6-7 20:09:50

回复

使用道具 举报

乐在棋中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表管理人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电缆故障

 

发表于 2022-6-8 08:37:25

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170205 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197