约克螺杆压缩机什么工况下需更换部件才能让机组重新运行,有哪些简易方法可以快速找出机组故障原因,

接下来工冷汇为大家讲述约克RWB II 机组33种常规故障检查及解决方法,如有不懂欢迎私信!
[size=15.0000pt]一、显示屏无显示
故障原因及排除方法:
1. 检查控制中心供电回路上的10安培保险丝,确认是否完好和正确安装。
2. 切断电源,打开盖板,检查所有接线是否牢固可靠。


二、油泵不启动
故障原因及排除方法:
1. 检查油泵的HAND-OFF-AUTO,开关应处于自动挡,且急停开关闭合。
2. 检查油泵动力电是否到位,输出模块保险丝是否完好,接触器是否正常。
3. 若油泵接触器辅助触点闭合,油泵回馈信号输入模块得电,油泵仍无法运行,请与工冷汇联系,在线为您解惑。


三、油泵运行但压缩机不启动
故障原因及排除方法:
1. 确认油泵HAND-OFF-AUTO开关处于自动档。
2. 确认滑阀已卸载至5%以下,若滑阀无法卸载则需检查油路。
3. 确认压缩机启动输出模块正常,模块保险丝正常,启动电源供出。


四、压缩机辅助触点断开
故障原因及排除方法:
1. 若马达未启动,检查压缩机启动模块及保险丝是否完好,查看压缩机启动继电器是否动作正常。
2. 若马达曾启动,检查马达启动装置的回馈信号触点,查看是否接触良好。


五、油加热器不工作
故障原因及排除方法:
1. 若油加热器只在压缩机停运,且在油分离器内油温低的情况下才投用,应检查其是否满足投用条件。
2. 检查油加热器输出模块及保险丝。
3. 检查油加热器回路上的15安培保险丝和接触器。


六、滑阀无法加/卸载
故障原因及排除方法:
1. 确认滑阀处于自动控制状态,且确有加/卸载的要求。
2. 检查加载信号输出模块及保险丝,检查加载油路电磁阀。
3. 检查卸载信号输出模块及保险丝,检查卸载油路电磁阀。
注意:正确设定C.C值是滑阀正常动作的前提


七、滑止阀无法增/减载
故障原因及排除方法:
1. 确认滑止阀(滑块)处于自动状态。
2. 检查增载信号输出模块及保险丝,检查增载油路电磁阀接线。
3. 检查减载信号输出模块及保险丝,检查减载油路电磁阀接线。


八、喷液电磁阀不动作
故障原因及排除方法:
1. 确认喷液电磁阀的开度和供液量正常。过大的供液量会导致油温过低,控制中心会关闭喷液电磁阀。
2. 检查喷液电磁阀信号输出模块及保险丝,检查喷液电磁阀接线。


九、VI喷液电磁阀不动作
故障原因及排除方法:
1. 确认VI值是否高于3.4。当达到3.4数值,高VI喷液电磁阀才会动作。
2. 检查高VI喷液电磁阀信号输出模块及保险丝,检查高VI喷液电磁阀的接线。


十、经济器电磁阀不动作
故障原因及排除方法:
1. 确认滑阀处于90%或高于90%位置。只有达到这个数值,经济器电磁阀才会打开。
2. 检查经济器电磁阀信号输出模块及保险丝,检查经济器电磁阀的接线。


[size=15.0000pt]一、报警装置无反应
故障原因及排除方法:
1. 确认曾有故障发生。
2. 检查报警信号输出模块及保险丝,检查报警设备,例如:蜂鸣器、警示灯的工作状态。


十二、控制板对遥控信号无反应
故障原因及排除方法:
1. 检查控制面板,确认压缩机及加卸载处于自动状态。
2. 检查用于遥控的2、3、4号输入模块是否接线正确。
3. 2、3、4号输入模块都得电,仍无法实现遥控,请与工冷汇联系。


十三、马达低负荷仍强制卸载
故障原因及排除方法:
1. 电流互感器作用是将马达的交流电转换为直流信号,传送到控制中心,并显示机组运行电流与满载电流的百分比值。若从显示屏上读得的电流百分比(%FLA)出现异常,显示值大大超过实际值,会造成机组强制卸载。
2. 此时应检查电流互感器输出信号是否正常,比值的设定是否正确。若确认无误,仍无法恢复,请与工冷汇联系。


十四、压力显示异常
故障原因及排除方法:
1. 压力传感器读数飘移,导致压力显示异常。应停机检查:使机组的吸气压力、排气压力和油压平衡,检查三者的读数是否一致。
2. 排空检查:关闭压力传感器通系统的阀门,打开通大气的阀门,若显示读数不是大气压,则表示传感器故障。
注意:传感器读数允许有1%误差。


十五、显示屏出现乱码
故障原因及排除方法:
1. 检查控制中心的接地是否有效,主控板与显示板的联线是否正确可靠。
2. 将控制中心供电回路上的10安培保险丝取下约15秒钟,然后装回,可起到复位作用。


十六、压缩机异常声响及振动
故障原因及排除方法:
1. 主供油阀可能关闭,打开此阀门。
2. 联轴器可能松动,紧固联轴器。
3. 马达与压缩机的对中值偏离,需重新进行对中。
4. 发生液击,需对系统进行调整。
5. 轴承磨损或损坏,请与工冷汇联系,或查看以往文章获取技术资料。


七、滑阀和/滑止阀(滑块)无法动作
故障原因及排除方法:
1. 检查油路四通阀,排除故障或更换。
2. 检查滑阀、滑止阀指示电位器的接线和阻值。
3. 检查压缩机是否在正常的油压下运行。
4. 卸载活塞锁死,请与工冷汇联系。
5. 滑块密封环磨损或损坏,请与工冷汇联系。
6. 滑止阀位置指示顶针锁死,请与工冷汇联系。


十八、滑阀不能加/卸载
故障原因及排除方法:
1. 电磁阀线圈烧毁,需更换。
2. 检查油压系统的阀门是否开启。
3. 电磁阀阀芯锈死、或弹簧断裂,需更换阀芯。
4. 检查主控板滑阀加/卸载模块及保险丝。


十九、滑阀加/卸载功能无法完全实现
故障原因及排除方法:
1. 电磁阀线圈烧毁,需更换。
2. 电磁阀阀芯内存有异物,致使阀芯卡死在一个位置上,无法向两侧运动。需清洁或更换阀芯。


二十、滑阀(滑块)无法动作
故障原因及排除方法:
1. 电磁阀线圈烧毁,需更换。
2. 查看通向电磁阀的油压阀门是否开启。
3. 手动模拟阀芯动作,若滑阀(滑块)仍无法工作,则表示有可能存在压缩机机械上的故障原因,请与工冷汇联系。


二十一、 手动模拟电磁阀动作的方法
电磁阀的动作可以手动模拟,方法如下:
卸下电磁阀的线圈,用一根3/16英寸直径的小铁棍顶阀芯,使之有一段行程。若加/卸载机构实现动作,则表明问题可能出现在电路部分。反之则可能存在机械上的问题。


二十二、油分离器视镜有油位,但油箱油位逐渐下降
故障原因及排除方法:
1. 油箱油位过高。可以放掉多出的冷冻油。
2. 压缩机带液或喷液过量,需对系统作调整。
3. 吸气过热度不足,需调节蒸发器供液。
4. 油被污染,油滤网损坏或未就位,需更换冷冻油或油滤网。
5. 油分离器回油管路堵塞,需清洁或更换。
6. 清洁回油管路的针阀。


二十三、油分离器视镜无油位,油箱油位迅速下降
故障原因及排除方法:
1. 停机时间内,压缩机吸气阀不能完全密闭,需对该阀门作检修。
2. 停机时间内,压缩机吸气阀的旁通阀处于打开位置,需关闭该阀门。
3. 油滤网松动或脱离,需紧固或重新安装。


二十四、无法达到允许压缩机启动的油压值
故障原因及排除方法:
1. 预润滑油泵过滤器堵塞,需更换。
2. 预润滑油路上的单向阀泄漏,需更换。
3. 检查并清洗预润滑油泵的入口滤网。
4. 检查并校核预润滑油泵的转向。
5. 检查并打开预润滑油泵进出阀门。
6. 挂表实测油压值,确认压力变送器的读数正确无误。
7. 油路过滤器堵塞,检查过滤器两端压差,视情况更换过滤器滤芯。
8. 油泵滤网堵塞,需清洁。
9. 油压调节阀开度过大,适当关小油压调节阀,提升油压。


二十五、压缩机启动时油压快速下降,造成低油压差报警
故障原因及排除方法:
主供油回路阀门开度过大,或油压调节阀的开度不恰当。需对这两个阀门作适当调节。


二十六、油压波动
故障原因及排除方法:
1. 喷液管供液量过大,需重新调节喷液管路上手动阀门的开度。
2. 进入油泵的冷冻油中含液态的制冷剂,需确认是否油温过低,若为新启动机组需检查油加热器等部件是否正常工作。


二十七、油泵泵体有润滑脂泄漏
故障原因及排除方法:
一般来说停机状态下,油泵润滑脂会有微量泄漏。但一旦启动油泵就不应再有泄漏。若发现油泵启动后,轴端仍有黑色油脂漏出,则表明油泵油封已损坏,需更换油封。


二十八、主供油管路过滤器两端压差大
故障原因及排除方法:
1. 油过滤器滤芯脏堵,需更换滤芯。
2. 油温过低。调整系统使油温上升,再作检查。
3. 油过滤器出口检修阀开度过小,需完全打开该阀门。


二十九、机组运行有异常振动
故障原因及排除方法:
1. 油泵入口滤网堵塞,导致吸油量不足。需清洗入口滤网或视情况更换。
2. 喷液管路供液量过大,需调节喷液阀的开度。
3. 油泵磨损,需更换。


三十、机组运行有异常声响
故障原因及排除方法:
1. 检查油位是否过低,适量加油。
2. 油泵磨损或损坏,修理或更换。
3. 油泵入口滤网击穿,需更换滤网。
4. 油泵反转,需调整相序。
5. 冷冻油已被污染或冷冻油牌号错误。
6. 冷冻油中的泡沫过多,检查油加热器。


三十一、油温过高
故障原因及排除方法:
1. 供液量不足,需检查储液器液位及喷液电磁阀两端的压差。
2. 吸气过热度过高,需对系统作调整。
3. 喷液管路上的热力膨胀阀感温包损坏,需更换。
4. 喷液管路上的滤网堵塞,需清洁或视情况更换。
5. 喷液电磁阀的线圈损坏,需更换。
6. 喷液管路上的热力膨胀阀选配太小,需更换。
7. 负荷过大,需重新调整负荷。
三十二、油温过低
故障原因及排除方法:
1. 吸气温度过低,吸气过热度不足,需对系统作调整。
2. 压缩机带液,需对系统作调整。
3. 负荷过小,需重新调整负荷。
4. 喷液管路上的热力膨胀阀选配太大,需作更换。


三十三、油温波动
故障原因及排除方法:
整个系统的负荷在短时间内如有急剧的变化,导致喷液管路上的感知装置,无法及时作出相应调整。需对整个系统的负荷作出调整,使之趋于稳定。


以上是工冷汇整理的约克螺杆压缩机组常规故障及原因,有一点工程师们需注意的是所有对压缩机的检查仅限于分析或推测问题产生的原因。若无完全把握,切忌自行拆开压缩机。盲目的拆机可能会对机组造成重大伤害!

 

发表于 2021-9-18 15:46:53

image.png

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

654262293 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢分享

 

发表于 2021-9-22 11:21:21

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

光与影交织的蒙太奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢分享!

 

发表于 2021-10-7 08:57:51

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 20:53

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.053669 second(s), 54 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197