海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[水处理技术] 氨氮废水处理

[复制链接]
10.1K |67
|关注本帖
阅读字号:
914222949楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
shiqin778 发表于 2021-10-10 11:10
你把MVR处理的废水的PH值调到5.5,在蒸发看看。再说后面的氧化处理。

我们进MVRPH要求就是5-6

 

发表于 2021-10-24 11:45:15

回复

使用道具 举报

高盐高COD高氨氮化工废水经本公司技术处理100%转化为离子膜氯碱用原料,生产烧碱和氯气。技术介绍及案例见附件。

 

发表于 2021-10-26 15:03:43

高盐高COD高氨氮废水零排放及100%资源化利用新技术.ppt

12.01 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 财富 -5

 [预览]  

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

TackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我们是专业做氨氮去除的厂家的,有疑问欢迎随时咨询,电话微信同号  15623952306,希望能帮组到您。

 

发表于 2021-11-19 14:33:00

回复

使用道具 举报

失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这个建议采用RO反渗透处理,RO产生浓水回硫酸an废水原液!冷凝液水氨氮有点高,建议在MVR气相出口改善分离件结构,应该降低到500以下没问题。具体看你们工艺,应该优化蒸发分离工艺,不要靠后边,后处理费用高的很

 

发表于 2022-1-23 11:49:54

回复

使用道具 举报

hbbxaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
了解了解。

 

发表于 2022-2-9 10:06:06

回复

使用道具 举报

博诺通成分分析钟工188200VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
专业配方还原,成分分析,价格美丽,后续一站式技术辅助开发产品,钟工18820056053{:9001:}

 

发表于 2022-2-9 15:22:18

回复

使用道具 举报

kbteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
月下河山 发表于 2021-8-30 17:46
150m3进水量,进水氨氮浓度200,每天进水氨氮30公斤。生化池容积3000m3(确定是3000?),氨氮容积负荷30/ ...

我公司的氨氮废水就不能用生化,水里的盐度太高,一上生化,什么菌都没用,水里的氯根有时达到7g/l

 

发表于 2022-2-11 16:51:15

点评

太高了  详情 回复 发表于 2022-4-26 16:38
回复

使用道具 举报

zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
18%的硫酸an,PH值适当控制低点,冷凝水的氨氮含量会低些,然后视情况富积氨氮酸吸收,硫酸an再回蒸发系统。其余的水就进生化系统脱氮了,这个是比较正常的路径。

 

发表于 2022-2-14 11:49:34

回复

使用道具 举报

方法实在是太多了

 

发表于 2022-2-16 16:03:02

回复

使用道具 举报

914222949楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
kbte 发表于 2022-2-11 16:51
我公司的氨氮废水就不能用生化,水里的盐度太高,一上生化,什么菌都没用,水里的氯根有时达到7g/l

太高了

 

发表于 2022-4-26 16:38:18

回复

使用道具 举报

我们氨氮200,cod3000,厌氧生化,出水达到氨氮30,cod200。

 

发表于 2022-7-1 21:12:01

回复

使用道具 举报

张翔宇_qdTDeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以试试我们的高效菌种 13396422533微信同号

 

发表于 2022-7-22 15:37:46

回复

使用道具 举报

dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8100631】  已绑手机  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

repurbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【精细化工、环保管理工作者】
已绑手机  
这种情况调节氨气和硫酸的配比,应该可以降到200-500,然后加次氯酸钠(10%左右有效氯)按5‰以上调节试试看。如果有生化最好进生化。

 

发表于 2022-8-29 10:57:48

回复

使用道具 举报

SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
氨氮200可以进生化

 

发表于 2022-9-10 14:50:14

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.387439 second(s), 139 queries , Redis On.