现场仪表带温压补偿4-20ma到积算仪,量程都对,但是跟现场流量计显示不一致,我只想要个积累流量的作用,积算仪里面的什么k系数,密度什么的没必要吧

 

发表于 2021-6-10 17:36:23

wx_camera_1623315075852.webp

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索3229216可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 悄悄的等等 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果DCS 你连接的是流量在发送信号。相当于信号直接发过来怎么会不一样?如果是分开的两个系统,积算仪现场计算,你DCS 只采集的差压信号过来,那差压信号转为流量就需要做温压补偿计算等不只是量程。

 

发表于 2021-6-11 14:48:41

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场输出到积算仪的是差压信号对应的电流,如果表头没有开方,那么积算仪这边要设置开方,K系数、密度这些必须设置。

 

发表于 2021-6-12 10:16:55

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
即使是同样的信号,流量计表头和积算仪的累积值也可能不一样的,有可能是采样周期不一致,也有可能是传输信号的微小偏差,但这个量会随着累积值的变大越来越大,所以累积值只能说拿个标准标定下,定期清零为好吧。

 

发表于 2021-6-15 08:59:43

回复

使用道具 举报

plbydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
流量积算仪是经过温压补偿后的累积流量,而现场流量计没有经过温压补偿或者是人工设定的温度和压力,所以两者显示不可能一致。

 

发表于 2021-6-15 12:10:22

回复

使用道具 举报

飒飒1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
和你的一次元件有很大关系,同时涉及到流量系数C和课膨胀系数β,不仅仅是一个伯努利方程这么简单,内部是一个关于C和β以及差压、静压的迭代方程,所以测量没有你想象的这么简单

 

发表于 2021-6-15 21:59:47

回复

使用道具 举报

悄悄的等等楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢回复,表头不用动,把积算仪里面的系数和密度等改成1就好了

 

发表于 2021-6-16 23:28:32

回复

使用道具 举报

重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
积算仪只接受4-20MA,并做个累计,不运算系数、密度不用管。测量输出电流是否和现场表显示一致,输出电流避免不了误差,所以长时间累计都会有误差。最好用RS485通讯就能避免误差。

 

发表于 2021-6-17 10:00:25

回复

使用道具 举报

过热蒸汽是一种很特殊的介质,需要进行准确的温度和压力补偿,这需要根据过热蒸汽的实际参数进行修正,通过积算仪进行补偿计算后才能得到较为准确的流量数据。

让您们的设计人员或了解蒸汽计量的技术人员对积算仪的参数诸元进行核查并设置。因为过热蒸汽的密度是温度和压力的非线性二元函数,简单的密度计算是不准确的。

 

发表于 2021-6-17 11:43:26

回复

使用道具 举报

重庆宝元森流量计 发表于 2021-6-17 10:00
积算仪只接受4-20MA,并做个累计,不运算系数、密度不用管。测量输出电流是否和现场表显示一致,输出电流避 ...

采用什么通信方式,也不能解决过热蒸汽密度受温度和压力的影响因素。
您大约不了解过热蒸汽的特殊性

 

发表于 2021-6-17 11:45:09

回复

使用道具 举报

过客_wLld0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
20毫安对应的量程没有设定一致,13193756695

 

发表于 2021-8-31 16:10:02

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144710 second(s), 69 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】