压力容器设备不锈钢接管与碳钢筒体角焊缝是否需要热处理?

[复制链接]
1.4K |1
阅读字号:
王奎_mVy2jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
设备为已经热处理设备,在吊装运输过程中,由于起重操作失误,将设备下方的一个不锈钢管口与另外一台设备相撞,导致这个不锈钢管口的法兰与锻管之间的焊缝撕裂,撕裂位置延伸至锻管变径处。
现预重新采购锻管以及法兰,但是需要将原来的锻管气爆切除,重新焊接角焊缝,图纸设计要求热处理为整体热处理,但标准上没有提到奥氏体不锈钢异种刚接头需要热处理,请问这个接头是否需要局部热处理,加热温度以及时间将如何计算?



是否可以将锻管变径处切除,然后进行堆焊?这样与原来锻管相比有哪方面的区别呢?
求助。


 

发表于 2021-4-13 11:13:03