求问图上这种接管什么时候用?
遇到一台立式换热器,壳程介质蒸汽,下部冷凝水出口设计成了图上这种结构
在线等!急全国消耗定额相关规定<悬赏>
本人和甲方因为最后结算意见不统一,救助各位大神。哪位大神能拿出来
304不锈钢桶槽被柠檬酸腐蚀,请教有什么好?
我们公司有304不锈钢桶槽被柠檬酸腐蚀,请教有什么好的涂料可以处理,急
你怎么看职场末位淘汰制度?
你怎么看职场末位淘汰制度?很能激发人的潜力吧?
查看: 5930|回复: 4
收起左侧

[求助] 油库内要安装一个氮气储气罐,能不能放在拦油堤外啊[主题编号3186539]

[复制链接]
累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-20 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册化海川流平台,对接480W专业人圈子

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们在油库有一台设备需要用到制氮机、空压机和氮气储气罐。现在油库担心的就是这个设备和氮气储气罐是放在拦油堤外还是直接放在罐区外。
希望大家能指导一下,最好有相关的标准,能让我们和油库沟通。

制氮机是240V的,空压机7.5Kw,最大压力0.8MPa,储气罐0.3立方。

设备放置的远了施工不方便,所以还是想要在拦油堤外安装,尽量不要挪到罐区外,希望大家能指导一下。

评分

2

查看全部评分





上一篇:如何从三聚环保子公司山东三聚年产40万吨生物能源项目产出合格油品看生物柴油的发展
下一篇:有没有烟台万华和连云港盛虹的大神

声明:当前内容由会员用户名 EXSS 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:39 天
连续签到:39 天

 工艺设备设计制造
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-20 13:21:34 | 显示全部楼层
正常情况,制氮机放在非防爆区,管道接到油库使用点。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

评分

2

查看全部评分

声明:当前内容由会员 龙腾九天 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1403 天
连续签到:133 天

已抛锚 成长值: 3130

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-20 15:59:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2021-3-20 16:02 编辑

是否用动力设备的安全性来抵制设在管区内的方案呢?
看设备应该是那种吸附式制氮机。要求所属动力系统都应该是防爆等级的。
占地面积不会太大,一根管子就可以引到位。算下来也不见得能节省什么。
供参考。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:138 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-21 00:11:25 | 显示全部楼层
可以吧

声明:当前内容由会员 3w-joe 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:97 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-26 19:24:02 来自手机版 | 显示全部楼层
空压机属于非防爆电机,与油罐有防火间距要求。和防火堤内外没关系。具体间距多少,和储罐介质,容量有关,找GB50184。不过一般都在防护堤外了

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 dangli_456 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
资源市场
联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计

广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站   

GMT+8, 2021-4-20 17:42   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.308236 second(s), 96 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  | 高新技术企业编号GR201921200624  | 辽B2证-20170197