[求助] GC1管道设计压力是否要高于安全阀起跳是的泄放压力? [帖子3184370]

[复制链接]
累计签到:131 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-12 08:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册化海川流平台,对接480万工业人圈子

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:GB20801.3-2020和2016版上都有这么一条规定“GC1级管道压力和温度不得超出设计范围”。
2020版是 4.2.3.2 ;2016版是4.2.3第一句话。
这里描述的管道压力和温度是否要包含安全阀泄放工况的数值呢?如果碰到安全阀起跳压力设定值接近管道等级上限,比如PN63,材质20管道,A105法兰,管道上安全阀设定值是6.1MPa,管道设计压力原本取的也是6.1MPa。如果考虑安全阀泄放工况的压力要低于管道设计压力那管道的设计压力就要按安全阀的泄放压力考虑6.1*1.21=7.381MPa,这样整个管路系统就要从PN63上升到PN110了。

虽然大多数时候我们不会这么卡边的设计,但是我还是想请教各位管道设计压力需要考虑安全阀的泄放压力吗?

评分

2

查看全部评分





上一篇:标准法兰所能承受的外部载荷
下一篇:寻找具备在线监测压力管道单位

声明:当前内容由会员用户名 lansun 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:4 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-12 09:00:01 | 显示全部楼层
我接触过很多大型设计院的安全阀数据表,大部分都不考虑。安全阀整定压力和管道设计压力是一样的。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

点评

谢谢 我们之前也一直是这么做的,不过GB20801的这条规定实在是有些让人费解。  详情 回复 发表于 2021-3-12 09:26

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 安全阀销售 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:131 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-3-12 09:26:14 | 显示全部楼层
安全阀销售 发表于 2021-3-12 09:00
我接触过很多大型设计院的安全阀数据表,大部分都不考虑。安全阀整定压力和管道设计压力是一样的。

谢谢
我们之前也一直是这么做的,不过GB20801的这条规定实在是有些让人费解。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 lansun 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:4 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-12 09:30:31 | 显示全部楼层
lansun 发表于 2021-3-12 09:26
谢谢
我们之前也一直是这么做的,不过GB20801的这条规定实在是有些让人费解。

但是我个人觉得这样设计不合理,因为安全阀排放时超压,有时候要排半分钟都有可能。这样就存在安全隐患。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 安全阀销售 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:4 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-12 09:31:47 | 显示全部楼层
lansun 发表于 2021-3-12 09:26
谢谢
我们之前也一直是这么做的,不过GB20801的这条规定实在是有些让人费解。

但是就像你说的整个管道系统压力级要上调一档,这样整个管道系统费用就上去了。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 安全阀销售 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:779 天
连续签到:232 天
未设置个人头衔
未启用展示信息

我的化工日志
发表于 2021-3-12 10:35:42 | 显示全部楼层
学习了

声明:当前内容由会员 wjl7212 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:3325 天
连续签到:26 天

 成长值: 6260

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-3-12 11:01:37 | 显示全部楼层
不用考虑这些,安全阀起跳都是非正常工况

声明:当前内容由会员 hcer 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:100 天
连续签到:100 天
 工艺设备设计制造
未启用展示信息

我的化工日志
发表于 2021-3-17 06:51:31 | 显示全部楼层
安全阀的起跳压力,基本都是以设备的承受的设计压力为基准选用。正常情况下,管道的承受压力远远高于设备的承受压力。

点评

正常情况的确二者离得比较远,现在这个是特殊情况,管道设计压力刚刚卡边了  详情 回复 发表于 2021-3-29 08:54

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 龙腾九天 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:131 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:52:16 | 显示全部楼层
路过的大神们,请指点一下

声明:当前内容由会员 lansun 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:131 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:54:05 | 显示全部楼层
龙腾九天 发表于 2021-3-17 06:51
安全阀的起跳压力,基本都是以设备的承受的设计压力为基准选用。正常情况下,管道的承受压力远远高于设备的 ...

正常情况的确二者离得比较远,现在这个是特殊情况,管道设计压力刚刚卡边了

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 lansun 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-28 10:27:48 | 显示全部楼层
安全阀起跳时按压力设计的薄膜应力应该不大于当时温度下屈服强度的0.9倍,这是B31.3的表述,国内规范核心内容实际是整体从B31.3移植过来的,特别是GB20801,所以沿用这个规定没有问题。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 ngent 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:39 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-5-9 09:57:31 | 显示全部楼层
我是这么理解的安全阀是为了保护整个管路系统来设置的,是先有了管道,再设置安全阀,并计算安全阀的泄放工况。根据HG/T 20570,安全阀的设定压力要求不大于被 保护系统内最低的设计压力。因此,安全阀就是管道的附属设施,肯定要服从整个管道系统的要求。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 辰曦启明 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-5-17 11:52:09 | 显示全部楼层
同样的设计压力,因为管道有长度,所以在排放的时候就把压力降下来了,个人观点,专家点评

声明:当前内容由会员 李哥_mZW4z 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计

广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站   

GMT+8, 2021-6-21 05:36   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.382052 second(s), 127 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号