[求助] 带喷嘴的管路的流量是不是取决于末端喷嘴两侧的压差

[复制链接]
2.3K |9
阅读字号:
ikudaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现在有一个管路,管路入口段压力稳定,管路内安装了一个电动调节阀,管路末尾安了一个喷嘴连接大气,请问管路内流量是不是只取决于喷嘴两侧压差,调节电动调节阀是不是就是起到一个改变喷嘴前段压力的过程

 

发表于 2020-8-15 20:09:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ikuda 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-8-15 23:17 编辑

这是一个流量/压力在管路分配的动态话题。我举例 6BARA 的N2通过调节阀放空,而阀后有一块限流孔板,分析阀门从全关-----全开,流量是如何变化的。
一般认为,节流件下游的绝压小于上游的一半后,流量取决于上游压力的大小,而调节阀还可以改变流通面积从而改变流量
1。阀门刚刚打开时,管路的流量很小,因此孔板上游的压力不大(非阻塞流),但阀上压降很大(阻塞流) 。流量增大导致孔板上游压力也会增大。2。当流量增加后, 导致孔板前的压力大于2BARA后,阀门和孔板都进入阻塞流。
3。继续增加流量,导致孔板前的压力大于3BARA后,阀门脱出阻塞流,而孔板继续阻塞流。

以上的1/2/3工况,你可以假设一个阀后压力,通过反算找到一个唯一流量值(也就是操作点),能够同时满足“通过调节阀”和“通过限流孔板”,但流量计算要分清楚“阻塞流”和“非阻塞流”二种工况。你说的”喷嘴“,可能是标定流量的音速喷嘴,也可能是测量流量用的喷嘴,用它们各自的流量计算公式。 
管路的流量大小,一定是各个阻力件共同“妥协”的结果,而阻力的大小决定了各自分配压力的比例。


 

发表于 2020-8-15 23:00:16

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ikuda楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-8-15 23:00
这是一个流量/压力在管路分配的动态话题。我举例 6BARA 的N2通过调节阀放空,而阀后有一块限流孔板,分析阀 ...

感谢您的回复,看完之后收获良多。我还有两个问题想向您请教一下,一个是我们现在的管路末端的喷嘴前端压力最高能达到0.8Mpa,出口是大气压,流量也没有到达一个阻塞流的状态,请问这个现象正常吗;二是这样一个末端带喷嘴的管路能不能实现流量和压力的各自独立控制,比如压力不变流量可调或者流量不变压力可调。

 

发表于 2020-8-17 10:31:08

点评

这个要看你调节阀前的工艺指标是否满足于使用条件。 比如,你开大调节阀造成阀前系统工艺指标拍的改变,会影响阀后的某些指标的改变。有类似于你表述的状况,两道调节阀,一个为流量调节,另一个是压力调节。其实也  详情 回复 发表于 2020-8-17 14:36

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ikuda 发表于 2020-8-17 10:31
感谢您的回复,看完之后收获良多。我还有两个问题想向您请教一下,一个是我们现在的管路末端的喷嘴前端压 ...

这个要看你调节阀前的工艺指标是否满足于使用条件。
比如,你开大调节阀造成阀前系统工艺指标拍的改变,会影响阀后的某些指标的改变。有类似于你表述的状况,两道调节阀,一个为流量调节,另一个是压力调节。其实也是在根据使用设置条件与阀前系统的变化的一种综合调节。可以参照转炉炼钢的氧枪系统的供氧设置。供参考。

 

发表于 2020-8-17 14:36:54

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ikuda楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-17 14:36
这个要看你调节阀前的工艺指标是否满足于使用条件。
比如,你开大调节阀造成阀前系统工艺指标拍的改变, ...

感谢您的回复,请问您说的阀前工艺系统指标是指什么呢,我现在管路入口处安装了一个减压阀可以保证调节阀前压力不变,是这个意思吗。如果我想实现流量压力独立控制的效果,采用电动减压阀→电动调节阀→ 电动减压阀→喷嘴 这样一个管路可行吗

 

发表于 2020-8-17 16:31:13

点评

我见识过气动自调阀的串联使用,系统部分最好不用减压阀,因为减压阀的能力有一定的局限性。或易泄漏、或易失灵。总之要保证供气连续足量。电动也可以,只是机械联动方面比较繁琐已易出现故障。哦哦,还要看所控制的  详情 回复 发表于 2020-8-17 20:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ikuda 发表于 2020-8-17 16:31
感谢您的回复,请问您说的阀前工艺系统指标是指什么呢,我现在管路入口处安装了一个减压阀可以保证调节阀 ...

我见识过气动自调阀的串联使用,系统部分最好不用减压阀,因为减压阀的能力有一定的局限性。或易泄漏、或易失灵。总之要保证供气连续足量。电动也可以,只是机械联动方面比较繁琐已易出现故障。哦哦,还要看所控制的管径。建议最好考虑气动自调控制比较稳妥。

 

发表于 2020-8-17 20:22:41

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-8-18 00:12 编辑
ikuda 发表于 2020-8-17 10:31
感谢您的回复,看完之后收获良多。我还有两个问题想向您请教一下,一个是我们现在的管路末端的喷嘴前端压 ...

1. 你的喷嘴是啥结构形式的?或者按照啥标准设计的?
2。按照常规气体节流原理(调节阀也可以认为是节流件),上游0.8 下游0, 肯定进入阻塞流了,但是流量还是会随P1上涨而增加的。至于流量是多少,要看你喷嘴设计的型式和开孔大小, 再根据喷嘴的公式反算得到的。
3。你的要求是不是这样的:通过节流件固定某个流量,但是流量又可以通过  改变上游阀门的开度--------改变节流件上游的压力----改变流量。
4。如果3是对的,我举个例子:反应器20BAR泄放到火炬, 为了防止瞬时泄放量太大(调节阀全开)造成火炬过负荷,必须设置限流设计。设置泄放PIC-PV控制,后面串联阻塞流孔板,布置次序是PV---PT----RO。 这个系统,只要控制住RO上游的压力就可以了(RO是阻塞流设计),无需流量FIC控制。设置调阀是为了调整管路的阻力分配。

限制流量靠限流孔板,而孔板的设计只针对一个流量点,也就是允许最大的泄放量,比如4W。
你有20压降需要分配,假设我按照PV 15 - RO 5 分配,那么孔板按照流量4W, P1= 5 计算开孔。
至于调节阀,按照阻塞流工况,流量4W,选个合适的就OK了。
实际操作,你设定PIC=5, 整个管路的最大量就是4W(对应了限流孔板的设计状态)。 如果你觉得流量太大了,那把设定值降到4,PV会自动关小,流量也会减小的。至于P1=4 多少流量,你可以通过反算限流孔板。



 

发表于 2020-8-18 00:04:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wytj319VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-8-18 00:04
1. 你的喷嘴是啥结构形式的?或者按照啥标准设计的?
2。按照常规气体节流原理(调节阀也可以认为是节流 ...

专业, 学习了!

 

发表于 2020-12-28 16:12:21

点评

共同提高  详情 回复 发表于 2020-12-28 21:58
回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-12-28 22:07 编辑
wytj319 发表于 2020-12-28 16:12
专业, 学习了!

共同提高
气体, 用PIC控制PV, 再串联阻塞流孔板, 改变P,可以达到改变流量的目的,PV和孔板可以都是阻塞流的状态。
但是液体不同,因为液体阻塞流必须有汽化,只能有一个节流元件、必须最后是一个节流件设计成汽化工况。

 

发表于 2020-12-28 21:58:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)   
学习了,专业

 

发表于 2020-12-29 10:38:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103471 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197