因为消防水泵长期备用,为防止泵的卡涩、腐蚀,设计的了自动巡检系统。我们公司去年新上一台消防泵,高压电动机,巡检方式为变频输出至升压变压器,出线接至高压开关柜,达到低频低转速自动巡检的目的。今年新增一个项目,厂家设计的一种新的巡检方式,矢量控制。矢量控制系统通过控制定子电流达到控制电磁转矩的目的,实现低转速巡检。这种方式有没有人用过,效果如何。两种方式有哪些优缺点?欢迎大家讨论。

 