信息推荐  -  【 品牌 

[求助] 什么叫罐组阶梯布置?浮顶罐组防火堤问题。

[复制链接]
3136 |8

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 海川小当家 于 2020-5-18 15:41 编辑

1、大神们,问个小问题,可燃液体罐组不得阶梯布置,什么是阶梯布置?就跟奥运会领奖台似的?



2、“建设项目可燃液体储罐均应单独设置防火堤或防火隔堤。防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积,当浮顶罐组不能满足此要求时,应设置事故存液池储存剩余部分,但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的50%”
以上红色部分的内容怎么理解?

 

发表于 2020-5-18 15:35:08

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 海川小当家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

有大神的吗?大家帮顶啊

 

发表于 2020-5-21 08:47:45

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

一心_C4KOuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
1.阶梯布置是考虑现场地坪有高差,为减少场平土方量,考虑阶梯性布置,就是一个区域的场地是平的,整个区域的场地呈阶梯状

 

发表于 2020-5-21 16:40:52

点评

能否打个比方通俗一点  详情 回复 发表于 2020-5-25 16:16

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一心_C4KOuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
2.就是储罐要设防火提,如果有事故存液池,罐组防火堤的容积满足不小于罐组中容积最大罐的50%,事故存液池和罐组防火堤容积的和满足一个最大罐容积就行了

 

发表于 2020-5-21 16:43:59

点评

可是,这么做的初衷是什么?考虑了什么因素才这么费劲,又考虑防火堤 又考虑事故池?  详情 回复 发表于 2020-5-25 16:17

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一心_C4KOu 发表于 2020-5-21 16:40
1.阶梯布置是考虑现场地坪有高差,为减少场平土方量,考虑阶梯性布置,就是一个区域的场地是平的,整个区域 ...

能否打个比方通俗一点

 

发表于 2020-5-25 16:16:29

回复

使用道具 举报

一心_C4KOu 发表于 2020-5-21 16:43
2.就是储罐要设防火提,如果有事故存液池,罐组防火堤的容积满足不小于罐组中容积最大罐的50%,事故存液池 ...

可是,这么做的初衷是什么?考虑了什么因素才这么费劲,又考虑防火堤 又考虑事故池?

 

发表于 2020-5-25 16:17:59

回复

使用道具 举报

一心_C4KOuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
海川小当家 发表于 2020-5-25 16:16
能否打个比方通俗一点

是指场地本来有比较大的坡度,有的场地南北或东西高差达3~4m, 如果将全厂都做成一个高度,施工费太大,也没必要,可局部将某一区域场地标高取平,整个厂做成阶梯状。减少场平施工量

 

发表于 2020-5-28 16:23:19

点评

了解啦  详情 回复 发表于 2020-5-29 08:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一心_C4KOuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
海川小当家 发表于 2020-5-25 16:17
可是,这么做的初衷是什么?考虑了什么因素才这么费劲,又考虑防火堤 又考虑事故池?

如果罐区所在区域足够大,当然可直接考虑设防火堤,当面积受限的情况下,防火堤的容积不够,可在其他区域设置事故池作为辅助设施

 

发表于 2020-5-28 16:25:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一心_C4KOu 发表于 2020-5-28 16:23
是指场地本来有比较大的坡度,有的场地南北或东西高差达3~4m, 如果将全厂都做成一个高度,施工费太大, ...

了解啦

 

发表于 2020-5-29 08:43:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 08:30

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.068716 second(s), 59 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197