x
      各位老师,最近我单位在搭设脚手架过程中出现了一个问题,在这里向各位请教一下。      事情是这样的,我单位某车间计划进行搭设脚手架的作业,在办理高处作业票后开始作业,在搭完地面这一层后,准备搭设第二层时(第二层超过2m),安环部人员到作业现场进行检查,发现监护人不在现场,询问监护人,监护人表示,当前作业高度未达到2m,不属于高处作业,不需要专人监护。
      请问,这种说法合不合理,为什么?



 

发表于 2019-12-9 16:00:19

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhangchao888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qq_你就是你155155VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
头衔:  TA暂未设置 
应该是作业就应该设置监护人,不管是否高处作业吧

 

发表于 2019-12-9 16:09:00

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
我觉得脚手架属于特种作业,必须有监护。计划搭设高度只是决定作业安全等级、审批等级。与是否需要监护无关。

 

发表于 2019-12-9 16:18:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
既然都办理了高处作业票了,一定是定点监护,只要作业就应该按照票证要求进行定点监护了,除非有其他说明或备注。

 

发表于 2019-12-10 00:29:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

flyair_WGXBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
作业人员作业点距坠落基准面2米及2米以上时为高处作业,高处作业应设专人监护。所以严格说来,未进行高处作业时对监护人没有要求,以安全人员检查时是否构成高处作业状态为判定准则。

 

发表于 2019-12-11 12:05:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuqishunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
脚手架架设应该不属于30871中特殊作业内容,因此个人意见应该根据作业现场实际作业状态判定是否属于高处作业,并具体分析监护人在岗情况。

 

发表于 2019-12-11 17:11:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

骑马看河上 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 骑马看河上 于 2019-12-12 13:12 编辑

肯定违规,高空作业管理规定只要开取高空作业票就要监护;不要让监护人员偷换概念,高空作业票以及管理制度要求他监护,并不是超过两米就要他监护,超过两米是要开取作业票。。。。。。

 

发表于 2019-12-12 13:11:19

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhl198743VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  【氯碱厂副厂长】
超过两米作业必须办理高处作业证,但当你的作业状态处于预设定状态(之前办理的就是高空证)那么就应该有监护,不能被作业人员的诡辩给套进去了,安全管理本身就是防范未然,多层保护多重保障,

 

发表于 2019-12-12 16:57:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
2米以内不算高处作业

 

发表于 2019-12-13 07:44:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

脚手架这一块属于特种作业,也有相关的规范,建议查阅下,另外你们施工有施工方案,作业有操作规程,里面对监护人有无相应的要求呢?如果有,那么监护人必须到场监护,如果没有,建议你们对相关内容进行补充。

 

发表于 2019-12-13 08:16:37

回复

使用道具 举报

liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
如果非要吹毛求疵的话,应该是不合理的,既然办证,说明超过2米,那么整个的作业过程应该是需要监护的,并不能因为还没到2m就不需要监护

 

发表于 2019-12-15 17:31:58

回复

使用道具 举报

wx_治强45207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
头衔:  TA暂未设置 
监护针对的是脚手架搭设作业,应该配备监护人员

 

发表于 2019-12-21 23:45:06

回复

使用道具 举报

我的名片书童 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  【资料收藏爱好者】
本帖最后由 书童 于 2019-12-24 12:12 编辑

我以一个多年安监人员的身份说说这个问题:
脚手架搭设是登高架设作业,典型的高处作业,从开始搭设就必须有监护人,而且是经过培训的。
现场人员如此狡辩,可以说是未经过监护人知识培训!
这样的问题作为安监人员可以直接按照无监护人进行处罚,还需要拿到论坛讨论?只能说明一点:检查人员也是对特殊作业安全管理规定没吃透。

奇怪了,监护人既然不在,何来的监护人回答?
6楼说脚手架搭设不属于GB 30871范围管理,是绝对错误的  请你仔细看看脚手架搭设是不是高处作业?

 

发表于 2019-12-24 12:06:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 07:46

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.316379 second(s), 104 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197