QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾

[讨论] 关于锅炉给水和锅炉炉水相关水质指标的讨论。

[复制链接]
2.8K |12
阅读字号:
穿透我的灵魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在之前2018.06.09我发表过一个帖子:“锅炉炉水氯根含量高如何控制氯根速度增长不宜过快?”在这个以前的帖子里,简要介绍了我厂的锅炉水处理流程简要介绍如下:市政供水---消防水池(二次供水)---原水预处理系统(活性炭过滤器---多介质过滤器---调节水箱---氢离子交换器---中间水箱--加氨系统未投入使用)----钠离子交换器-----软水箱----大气式热力除氧器------5台20T锅炉----蒸汽分气缸。

       原水预处理系统是为了降低碱度,钠离子交换器降低硬度,为了符合工厂工艺标准,锅炉炉水排污指标超过氯根120mg/l,碱度超过23mmol/l时,锅炉就必须手动进行底部排污,未超过设定电导率检测值时,都是自动设置电导率来控制锅炉自动进行表面排污和底部排污时长。但在锅炉蒸汽流量负荷很大甚至需要同时起两台锅炉以及冬季的时候,氯根增速很快,我每一个环节都进行过筛查,钠离子交换器原水氯根含量只有12mg/l---15mg/l之间(排除钠离子交换器失效后进行松床--置换--再生--清洗--产水的工艺流程是否会带来大量的盐水),除氧器用了加药系统,在除氧器检测口软水氯根也是在12mg/l---15mg/l之间,也就说明软水进锅炉之前保持指标很好,为了测试的真实性,锅炉在开班起炉是彻底是放空炉水,重新加入软水进锅炉,只要看到单台锅炉蒸汽流量负荷一旦加大但还没有超过额定设计流量无需启动另一台的时候,氯根迅速上升,或者蒸汽流量加大到需要两台锅炉来供应蒸汽的时候,氯根也上升很快,经常处于160mg/l---175mg/l,碱度增长很慢,并且一直在工艺标准范围内,所以到现在都没有搞明白是什么原因该如何控制氯根指标?锅炉炉体也有加药,但没有氯根含量的药物,主要用于防腐蚀的药物。
       在2019.11月最近的工作中,我们很意外的发现一些说不清的事情,请大家探讨。首先每次原水预处理环节中的氢离子交换器失效后清洗到PH值3到4时,按照厂家指导说明书,即可投入使用。(中间水箱的水来自于调节水箱的出水后的手动碱度阀控制和氢离子交换器出水后的电动碱度阀控制的混合水。在中间水箱上方有总碱度仪,自动调节电动碱度阀开度。)
       但是最近发现刚洗完氢离子交换器后中间水箱氯根超标10倍以上,以前未出现过,中间水箱碱度清洗合格。两台氢离子交换器都存在这样的现象。
       其次,中间水箱PH<7,实际检测PH为6上下。于是继续清洗至中间水箱氯根降至15---16mg/l和市政供水一致,PH还是6上下小于7,以前即使氢离子交换器进酸侵泡一整夜都不会出现洗后氯根超高现象。
       解决这一问题后,在冬季蒸汽流量大,锅炉同时启动2台的情况下,每日的交接班记录,居然交接班碱度就没有变化,我厂实行三班24小时不停产,8小时一班,氯根变化也很缓慢,实在不知道是什么原因导致,很难进行排污一次,锅炉给水PH小于7是不是罪魁祸首,锅炉炉水PH经测试10-12符合要求。
       最后一个问题,以前中间水箱PH=7时,在冬季锅炉符合打启动两台时,每班都会进行一次到两次排污的,排污量太大。“工厂工艺标准,锅炉炉水排污指标超过氯根120mg/l,碱度超过23mmol/l时,锅炉就必须手动进行底部排污。”现在单位准备重新制定锅炉炉水排污指标氯根的含量超过多少排污才合理?如何得出排污合理的氯根计算值?这以上几个问题欢迎同行或业内专家参与讨论,万分感谢!





 

发表于 2019-11-12 23:49:49

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
qqsbig001 + 10 学习使我显瘦。

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 穿透我的灵魂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回答问题前先确定一下两个问题:1、额定压力多少,是否有过热?2、蒸汽主要用途?才有针对性回答。
    现试回答如下:
    GB/T 1576-2018 工业锅炉水质标准中未对锅炉炉水氯离子浓度进行限值,但不是不要求,从腐蚀角度讲,要根据炉内结垢与否确定锅水容许CL-浓度,因其为垢下腐蚀,建议不大于200mg/l。所以你们定的定排限值120mg/l及实测值经常处于160mg/l---175mg/l也还好了,不是什么大问题;但仍需作好除氧与防结垢剂添加,因其有相关性。锅炉本就是一个浓缩过程,定排系为控制合适浓缩倍数。碱度亦应相应增大。
    注: 对H—Na流程氯离子主要来源自原水(随加氯、地区及季节变化不同)、再生药剂(故GB/T 1576规定再生后氯离子不超1.1倍) 。  
    氢离子交换器正常运行氯离子无变化,故中间水箱氯根超标10倍以上,不是再生剂影响,即可能受调节水箱水质影响。另弱氢离子交换器除硬度、降碱度后本就微弱酸性,故中间水箱PH<7,也算正常,重点检调节水箱及是否有再生剂进入。
     在冬季蒸汽流量大,碱度没有变化,氯根变化也很缓慢,不合理!定排还是要排的。锅炉给水宜加氨,防止溶氧腐蚀。
     

 

发表于 2019-11-13 11:29:42

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽分气缸额定蒸汽压力0.95至1.05MPA,每台锅炉设定压力及实际压力在1.00至10.5MPA,蒸汽用于供产品工艺生产需求,除氧蒸汽消耗,空调,冷热板换使用。是否有过热你是指什么?

 

发表于 2019-11-14 19:17:47

点评

你的额定压力、额定蒸发量都不高,给水、锅水建议按 GB/T 1576-2018表1中1.0  详情 回复 发表于 2019-11-15 08:35
回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhanyl628 发表于 2019-11-13 11:29
回答问题前先确定一下两个问题:1、额定压力多少,是否有过热?2、蒸汽主要用途?才有针对性回答。
    现 ...

调节水箱进行过测试氯根同样是15mg/L,中间水箱的氯根高低完全由氢离子的出水电动阀门开度决定,氢离子的出水PH在3到5,氯根超过市政供水的氯根6到10倍。调节水箱的出水手动阀门开度是固定的。

 

发表于 2019-11-14 19:21:31

点评

调整水箱有加氢氧化钠吗?注意氢氧化钠中氯化钠控制;如果是弱酸性氢离子交换器,则“中间水箱的氯根高低完全由氢离子的出水电动阀门开度决定,氢离子的出水PH在3到5”描述是不对的,弱酸性树脂除碳酸(氢)盐硬度,  详情 回复 发表于 2019-11-15 08:42
回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhanyl628 发表于 2019-11-13 11:29
回答问题前先确定一下两个问题:1、额定压力多少,是否有过热?2、蒸汽主要用途?才有针对性回答。
    现 ...

所以锅炉炉水氯根该如何制定更为精确的排污指标呢?我们的除氧器和锅炉都有加药的。已经明确问过厂家,我们的药品不含有氯离子,氯酸根及氯化合物,除氧器我们自己实测过除氧器水氯根含量也在15mg/L,进锅炉之前没有任何变化。

 

发表于 2019-11-14 19:23:50

点评

给水及除氧器加氨,炉内加药均为正常操作,引起氯根增加的可能性不大,氯根及碱度增加如超除锅炉浓缩倍数外,不需查找原因。  详情 回复 发表于 2019-11-15 08:48
回复

使用道具 举报

zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
穿透我的灵魂 发表于 2019-11-14 19:17
蒸汽分气缸额定蒸汽压力0.95至1.05MPA,每台锅炉设定压力及实际压力在1.00至10.5MPA,蒸汽用于供产品工艺生 ...

你的额定压力、额定蒸发量都不高,给水、锅水建议按  GB/T 1576-2018表1中1.0<P≤1.6MPa对应参数控制,氯离子指标确定一是结合锅炉结垢情况,另外就是要考虑下游蒸汽用户是否有高合金材质设备,尤其是奥氏体合金一并考虑,过热是指你的锅炉系统是否有过热器。

 

发表于 2019-11-15 08:35:20

回复

使用道具 举报

zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
穿透我的灵魂 发表于 2019-11-14 19:21
调节水箱进行过测试氯根同样是15mg/L,中间水箱的氯根高低完全由氢离子的出水电动阀门开度决定,氢离子的 ...

调整水箱有加氢氧化钠吗?注意氢氧化钠中氯化钠控制;如果是弱酸性氢离子交换器,则“中间水箱的氯根高低完全由氢离子的出水电动阀门开度决定,氢离子的出水PH在3到5”描述是不对的,弱酸性树脂除碳酸(氢)盐硬度,尚留有一定碱度,PH不应这低。你再查一下系统,隔离再生剂。

 

发表于 2019-11-15 08:42:42

回复

使用道具 举报

zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
穿透我的灵魂 发表于 2019-11-14 19:23
所以锅炉炉水氯根该如何制定更为精确的排污指标呢?我们的除氧器和锅炉都有加药的。已经明确问过厂家,我 ...

给水及除氧器加氨,炉内加药均为正常操作,引起氯根增加的可能性不大,氯根及碱度增加如超除锅炉浓缩倍数外,不需查找原因。

 

发表于 2019-11-15 08:48:04

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhanyl628 发表于 2019-11-15 08:42
调整水箱有加氢氧化钠吗?注意氢氧化钠中氯化钠控制;如果是弱酸性氢离子交换器,则“中间水箱的氯根高低 ...

调节水箱没有加入任何药剂,直接是市政供水经过多介质过滤器和活性炭过滤器过来的,氢离子出水PH值确实在3到5和厂家设计要求一致,调节水箱PH=7,两股水综合。

 

发表于 2019-11-15 09:16:27

点评

了解,用原水调节,另再确认一下,氢床是弱酸性树脂吗?如果是的话,出水低PH值情况应出现在运行初期啊!  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:30
回复

使用道具 举报

zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zhanyl628 于 2019-11-15 10:11 编辑
穿透我的灵魂 发表于 2019-11-15 09:16
调节水箱没有加入任何药剂,直接是市政供水经过多介质过滤器和活性炭过滤器过来的,氢离子出水PH值确实在 ...

了解,用原水调节,另再确认一下,氢床是弱酸性树脂吗?如果是的话,出水低PH值情况应出现在运行初期啊!如果是强酸型,正常。但无论如何,阳床除的是阳离子,阴离子数量不变。

 

发表于 2019-11-15 09:30:56

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhanyl628 发表于 2019-11-15 09:30
了解,用原水调节,另再确认一下,氢床是弱酸性树脂吗?如果是的话,出水低PH值情况应出现在运行初期啊! ...

氢离子再生用的是浓度百分之30的HCL

 

发表于 2019-11-15 11:08:00

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhanyl628 发表于 2019-11-15 09:30
了解,用原水调节,另再确认一下,氢床是弱酸性树脂吗?如果是的话,出水低PH值情况应出现在运行初期啊! ...

氢离子再生用的是浓度百分之30的HCL

 

发表于 2019-11-15 11:08:07

点评

是的,再生大多用工业合成盐酸,且最好是优级品。对于不同的树脂最好根据树脂厂家指导调整酸碱的浓度和再生的时间,通常控制在4%左右。 注意规范再生操作!  详情 回复 发表于 2019-11-17 08:54
回复

使用道具 举报

zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
穿透我的灵魂 发表于 2019-11-15 11:08
氢离子再生用的是浓度百分之30的HCL

是的,再生大多用工业合成盐酸,且最好是优级品。对于不同的树脂最好根据树脂厂家指导调整酸碱的浓度和再生的时间,通常控制在4%左右。
注意规范再生操作!

 

发表于 2019-11-17 08:54:35

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
qqsbig001 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070657 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197