请教各位一个问题,本安仪表必须要接安全栅吗?我看网上是有这个说法,但查了GB3836.4里面虽然有一章讲安全栅的,但好像也没明确说必须要接安全栅,有没有哪里能找到这种明确要求?

 

发表于 2019-11-6 09:28:04

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 @猪宝宝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  【化工行业自动化管理】
安全栅又称安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全区(本质安全)和危险区(非本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的危险区向安全区的能量转递。一般安全栅有齐纳式和隔离式。而DCS系统和PLC一般不具备安全栅的功能。

 

发表于 2019-11-6 09:36:27

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
本安仪表是具有本质安全的仪表;
要想构成本质安全回路,则必需要通过安全栅隔离;
危险区域防爆,需要构成本质安全回路才行。

 

发表于 2019-11-6 09:51:41

回复

使用道具 举报

debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
需要的,楼上已经说的很全面了。

 

发表于 2019-11-6 10:02:53

回复

使用道具 举报

@猪宝宝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
濠梁知乐 发表于 2019-11-06 09:51
本安仪表是具有本质安全的仪表;<br />要想构成本质安全回路,则必需要通过安全栅隔离;<br />危险区域防爆,需要构成本质安全回路才行。
好的,谢谢各位了,我们现场有个问题是ASCO本安电磁阀,厂内试验都是正常的,到了现场,之间有两年时间,现在开始调试,结果,电磁阀给不了电,不接电磁阀电压24V,一接电磁阀,继电器模组被烧毁,电压到不了电磁阀,好多这种现象,现场呢也没做安全栅。

 

发表于 2019-11-6 10:13:59

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2019-11-6 11:45 编辑

本安仪表不只是一块仪表,而是按一个回路或系统考虑。
本安回路上的所有电气及附属设备,都应该遵从本安规范,包括本安型仪表、本安电缆,再加上安全栅,这才能构成完整的本安回路。不加安全栅,那个回路根本不是防爆的。

本安防爆在防爆的标准规范中单独列成一篇,怎么可能会是说安全栅可有可无呢,既然说到安全栅(特别是将这个隔离信号用的部件特意定义成安全栅),显然它的作用是必要的。

 

发表于 2019-11-6 11:42:23

回复

使用道具 举报

用本安稳压电源给本安仪表供电,也是可以的。

安全栅价格低应用广,但它的性能缺点也十分鲜明,有时候用它,会折腾出旁的问题,比如精度损失,比如信号失真 .......

 

发表于 2019-11-6 14:28:49

回复

使用道具 举报

三楼说得对

 

发表于 2019-11-6 16:19:17

回复

使用道具 举报

bianzichaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
本安仪表连接到DCS系统和PLC IO,有两种方式,一种是普通IO+安全栅,一种是本安IO,直接连接本安仪表,不需要安全栅。

 

发表于 2019-11-8 15:15:17

回复

使用道具 举报

david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
仪表用在危险场合必须接安全栅。

 

发表于 2019-11-8 18:39:04

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
预算足,都上安全栅,没钱,不上也可以 ,DCS厂家也能满足

 

发表于 2019-11-8 22:11:09

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
本安电磁阀大概的功率小于0.4W,它的电特性要和安全珊配套的(安全栅参与限流)。解读一下安全栅的参数,对比一下你系统输出侧的参数是否相当, 见贴图。
Us 现场空载的输出电压22V,Ue 带负载时的最小输出电压12V。Ie 最大输出电流45 mA(被锁定的电流值),端口电阻 330欧姆。如果DO继电器的输出侧也能如此限流(不是熔断丝自毁方式),也能用的。
image.png

本安电磁阀的最低电压10.5V, 工作电流20mA左右,因此线路的电阻值=(12+(22-12)/2-10.5)/ 0.02=300 欧姆。

 

发表于 2019-11-10 21:51:27

回复

使用道具 举报

sy2219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
安全栅是用来防爆场景的吗?

 

发表于 2019-11-11 08:48:21

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  【化工行业自动化管理】
本安仪表必须要接安全栅,这个是和安全栅配套使用包括线路

 

发表于 2019-11-11 08:59:09

回复

使用道具 举报

qq_梦851851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
楼上说的很明确,本安电路必须要用安全栅,本安本安本质是回路中任何时候的电流都不会达到临界值,本安仪表的意思是这个仪表可以在本安电路中使用,也就是说小功率足以是仪表工作,但是如果回路不加安全栅就不能足够保证回路是安全的,也就是没有办法限制回路的电流,仪表能满足要求,可是你供电都超标,还谈什么本安,你说的烧模组,应该是供电大了,请查说明说,看工作电压电流多大,或者你在24上加个安全栅然后再连接仪表。

 

发表于 2019-11-11 16:20:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 00:17

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.846762 second(s), 106 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197