PLC如何实现市电和UPS双供电,中间需要加什么进行隔离

 

发表于 2019-9-4 11:37:33

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2775804可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、24VDC可以用冗余电源模块;
2、220VAC可以用交流快切设备。

 

发表于 2019-9-4 13:53:13

回复

使用道具 举报

aaron1130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不清楚

 

发表于 2019-9-4 14:32:56

回复

使用道具 举报

aaron1130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2019-9-4 14:42:07

回复

使用道具 举报

aaron1130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2019-9-4 14:42:14

回复

使用道具 举报

不清楚

 

发表于 2019-9-4 14:50:23

回复

使用道具 举报

应该不是啥难事

 

发表于 2019-9-4 14:50:40

回复

使用道具 举报

ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
采用在线式UPS,市电也连接到UPS并通过UPS输出供电,万一市电断掉可无缝切换到电池组供电,如UPS故障可自动切换到旁路。
至于市电和UPS之间做什么样的隔离,主要取决于现场市电是否“清洁”,是否有很多谐波干扰;有时只需要一个简单的隔离变压器,有时需要主动滤波器。

 

发表于 2019-9-4 16:52:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
8楼正解

 

发表于 2019-9-4 18:47:11

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有一点疑问,UPS正常工作本身就是市电输出,电源故障才切到电池,这时已经没有市电了,故UPS和市电切换没有意义,除非你还有一路独立市电。

 

发表于 2019-9-5 16:09:48

回复

使用道具 举报

qq305394915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
和我们用多个笔记本电脑一样,电池和电源同时供电

 

发表于 2019-9-5 21:24:27

回复

使用道具 举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  【电仪副主管】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从配电柜取二路空开一路市电直接接入一路UPS电源然后输出220V,用双电源自动切换开关。也有单取ups输出的上面的更好一些。

 

发表于 2019-9-10 18:39:16

回复

使用道具 举报

蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ylightdj 发表于 2019-9-4 16:52
采用在线式UPS,市电也连接到UPS并通过UPS输出供电,万一市电断掉可无缝切换到电池组供电,如UPS故障可自动 ...

学*了,谢谢

 

发表于 2019-9-11 14:50:48

回复

使用道具 举报

智GE 发表于 2019-9-4 13:53
1、24VDC可以用冗余电源模块;
2、220VAC可以用交流快切设备。

很全面了

 

发表于 2019-9-11 21:04:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112326 second(s), 66 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】