疏水阀配管要不要设置旁路?看到设计院设置了旁路,目的估计是疏水阀检修时,方便更换,这种设计可行吗?

 

发表于 2019-8-22 14:46:32

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yiyuguchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

当然可行 旁路的设计没有强制性要求 看你工艺对故障的接受程度 很多副线设计是HAZOP分析后加的

 

发表于 2019-8-22 15:43:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

当疏水阀堵塞故障时,可以微开旁路阀门放水保证生产

 

发表于 2019-8-22 15:44:17

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyuguchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
goldliyang 发表于 2019-8-22 15:44
当疏水阀堵塞故障时,可以微开旁路阀门放水保证生产

这样,蒸汽也进入凝液系统了,行不行?

 

发表于 2019-8-22 15:50:39

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyuguchen 发表于 2019-8-22 15:50
这样,蒸汽也进入凝液系统了,行不行?

微开旁路阀,让凝水流出,不要在系统内多留影响换热效果

 

发表于 2019-8-22 16:15:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

设计院的设计是可行的。

 

发表于 2019-8-22 16:43:26

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyuguchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
goldliyang 发表于 2019-8-22 16:15
微开旁路阀,让凝水流出,不要在系统内多留影响换热效果

主要是就流到蒸汽系统了,不会产生水锤吗?

 

发表于 2019-8-22 17:48:14

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
尤其是精细化工上,很多间歇操作,通蒸汽前用疏水阀旁路放净冷凝水

 

发表于 2019-8-23 08:38:34

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
祛水器管線設置旁路是可行的

但依照配管的方式不同,祛水器安裝的位置也有所不同喔...

 

发表于 2019-8-23 08:41:01

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
反应釜的夹套是用来换热的,加热用蒸汽或是热水,冷却用冷冻盐水或是低温水或是冷却水。
如果你先前用冷却水对反应釜进行了冷却,然后又要对反应釜蒸汽加热,夹套内有大量的水,你就得开旁通阀,然后通入蒸汽,把夹套内的水压光。
在用蒸汽加热的时候,蒸汽管道内有很多冷凝的水,也是需要开旁通阀排水的,如果用疏水阀疏水,那是很慢的。开旁通一二分钟排光水,疏水阀排水,半个小时也未必排得光。
如果疏水阀故障,可以微开旁通阀,让水通过,当然也有部分蒸汽也能通过,只是浪费了点蒸汽而已。我们操作工就喜欢用此方法,这样加热快。疏水阀很容易故障的,因为管道用的是碳钢,如果夹套又通单冷热水,冷却水,那么管道里就会存在很多的污垢,很容易使疏水阀失效。里面充满水了,还不疏水,要么是疏水阀一直在疏水,把蒸汽也排出了。

 

发表于 2019-8-23 10:14:32

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

TCYLMYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有旁路检修的时候方便很多啊

 

发表于 2019-8-23 11:54:05

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

化工忘记了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看具体场景了和使用要求了,换热器出口的蒸汽疏水阀旁路是必要的,但是如果是蒸汽长输管线的疏水,有没有旁路都一样,把前面阀门关了就检修疏水阀了,或者微开一点点

 

发表于 2019-8-23 16:48:51

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyuguchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
化工忘记了 发表于 2019-8-23 16:48
看具体场景了和使用要求了,换热器出口的蒸汽疏水阀旁路是必要的,但是如果是蒸汽长输管线的疏水,有没有旁 ...

开了旁路,不会穿气?

 

发表于 2019-8-23 17:36:54

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
yiyuguchen 发表于 2019-8-23 17:36
开了旁路,不会穿气?

微开旁路阀,蒸汽凝结后的水是在底部的,排出来的是水,大了就能带出蒸汽。你没去现场操作过吧,做过就能知道。

 

发表于 2019-8-24 10:35:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不用设置旁路,副线的设置容易串气,检修的时候打开疏水器前的导淋就可以

 

发表于 2019-8-24 16:45:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这里设置旁路很有必要

 

发表于 2019-8-25 15:01:21

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

knightweiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我见过的都有,虽然不容易坏,但一旦在生产中疏水阀坏了(一般指堵塞),又无法马上停机,不设旁路有安全隐患!

 

发表于 2019-8-26 08:53:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
需要设置旁路,HG20570中有标准的疏水阀组,应该是用于平时疏水阀是否正常的检查,以及刚启动时管线排水较多,以及冲出管道内机械杂质使用吧。

 

发表于 2019-8-26 14:32:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好设置旁路,除非你配的疏水阀质量很过关,你也很自信

 

发表于 2019-8-26 16:24:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是即加热又要冷却的是必要的

 

发表于 2019-8-27 10:21:15

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133353 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197