[讨论] 大型中央控制室的布线方式

[复制链接]
3.7K |13
阅读字号:
superme84VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
大型的中央控制室一般采用地砖地面,更显大气豪华,而不采用架空地板。想问下,大量的操作站的网线及电源线是怎样隐蔽敷设的呢?既要考虑美观大方还要考虑布线的便利性。
是否是用的的隐蔽电缆沟?请大家指点探讨。

                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


 

发表于 2019-8-20 08:43:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 superme84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我们采用小型电缆沟布线,电缆沟置于操作台下不影响人员操作的位置,台子之外的部分敷设与地面相同的地砖。这样既解决了布线的问题,又解决了地面美观的问题。为了解决台子之外部分电缆沟顶部的地面牢固问题,可以在地砖下面铺上钢板支撑。

 

发表于 2019-8-20 08:50:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
love861204 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼上说的对,这种布线比较隐蔽,其他地方也比较漂亮,但是不是很适合私企,我原先的老板,天天换想法,或者上新的装置,就要变动一下布局,这种情况必须要全架空静电地板了。

 

发表于 2019-8-20 09:41:38

回复

使用道具 举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
机柜提升30公分距离,背面留1米走电缆, 操作台15公分,预埋槽盒然后瓷砖,再来静电地板齐平高度。

 

发表于 2019-8-20 09:55:23

回复

使用道具 举报

superme84楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
明天要更好 发表于 2019-8-20 08:50
我们采用小型电缆沟布线,电缆沟置于操作台下不影响人员操作的位置,台子之外的部分敷设与地面相同的地砖。 ...

请问小型的电缆的大约多大?之前设计400*300的,不知道是否合适。
电缆沟上铺地砖的话,必须破坏性开启吧?增加线缆时是否会感觉不便

 

发表于 2019-8-20 11:52:37

回复

使用道具 举报

图二是万华的中控室?

 

发表于 2019-8-20 12:25:33

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
只要领导舍得批预算。黄金铺地都行。

 

发表于 2019-8-20 13:37:12

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
以图二的万华石化控制楼控制大厅为例,操作站下方有半米深的电缆沟。所有的电缆都在里面,你看到的颜色深的地板下方就是电缆沟。

 

发表于 2019-8-22 07:12:39

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泡沫_ZPTK 发表于 2019-08-20 12:25
图二是万华的中控室?
是的

 

发表于 2019-8-22 07:12:51

回复

使用道具 举报

superme84楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
送走蒲公英的风 发表于 2019-8-22 07:12
以图二的万华石化控制楼控制大厅为例,操作站下方有半米深的电缆沟。所有的电缆都在里面,你看到的颜色深的 ...

谢谢回复,不知道地板是怎么支撑的,不怕踩坏么?

 

发表于 2019-8-22 09:40:17

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
superme84 发表于 2019-08-22 09:40


谢谢回复,不知道地板是怎么支撑的,不怕踩坏么?
厚陶瓷地板下面有水泥板支持

 

发表于 2019-8-22 18:02:39

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据盘台或者操作桌的位置设置预埋电缆管或者电缆沟。静电地板会变形、塌陷、踩上去吱吱呀呀,现场看上去、用上去并不是很舒服。

 

发表于 2019-8-24 00:30:43

回复

使用道具 举报

咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请教这样还需要其他防静电措施吗?

 

发表于 2021-7-22 17:34:02

回复

使用道具 举报

为了谁_no90NVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
静电地板也有像地砖一样的

 

发表于 2021-7-23 16:22:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088126 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197