大神们能不能给点建议,此约克制冷机组排气温度高,从哪里下手?

 

发表于 2019-7-26 13:43:48



上一篇:主轴动平衡如何做?
下一篇:离心压缩机做制冷机时的抽气和补气是干什么用的

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 °別敷衍涐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--嫌高加个冷却器就是啦。-登录查看全文

 

发表于 2019-7-26 17:51:18

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
B0SS + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
B0SSVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--版主出来回答问题!@YORK工业冷冻-登录查看全文

 

发表于 2019-7-26 18:13:52

回复

使用道具 举报

4
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--转子磨损?用了多久了-登录查看全文

 

发表于 2019-7-27 08:59:36

回复

使用道具 举报

简介--对于水冷式冷水机组来说,由于冷凝器断水或者水量不足,或者进水温度过高,可致使压缩机排气压力过高,出现高压报警; 对于风冷式冷水机组来说,冷凝器散热不良、系统中有不凝气体、制冷管路发生部分堵塞,都有可能引 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-27 11:15:44

回复

使用道具 举报

6
hjjk1610VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  【设备工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--检查排气阀有没有问题?-登录查看全文

 

发表于 2019-7-27 13:09:15

回复

使用道具 举报

7
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--看你的参数基本90%确认为你的外蒸发冷(看系统没有冷凝器 应该是使用的外蒸发冷)冷凝效果不佳导致,再看你运行时间才800+个小时基本可以排除外蒸发冷结垢的现象,初步分析:1.外蒸发冷风扇失速或者不转;2.外蒸发冷 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-27 20:46:27

回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 冰轮环境张新林 于 2019-7-28 18:12 编辑 如果制冷剂是R22 首先排气压力正低了,排除了冷凝器的问题。 看看你的吸气过热度,太高了!!!!你们设备蒸发器是干式蒸发器么?  还是虹吸蒸发器 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-28 17:42:34

回复

使用道具 举报

9
°別敷衍涐楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--YORK工业冷冻 发表于 2019-7-27 11:15 对于水冷式冷水机组来说,由于冷凝器断水或者水量不足,或者进水温度过高,可致使压缩机排气压力过高,出现 ... 水冷的,不存在断水可能,进水温度30,压力0.3MPA。应该也不是 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-29 09:32:24

回复

使用道具 举报

10
°別敷衍涐楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--冰轮环境张新林 发表于 2019-7-28 17:42 如果制冷剂是R22 首先排气压力正低了,排除了冷凝器的问题。 看看你的吸气过热度,太高了!!!!你们设 ... 感觉不是供液的问题吧?吸气压力正常,制冷剂是R22,储罐液位也 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-29 09:34:57

回复

使用道具 举报

11
°別敷衍涐楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--hjjk1610 发表于 2019-7-27 13:09 检查排气阀有没有问题? 没有排气阀-登录查看全文

 

发表于 2019-7-29 09:35:40

回复

使用道具 举报

简介--°別敷衍涐 发表于 2019-7-29 09:34 感觉不是供液的问题吧?吸气压力正常,制冷剂是R22,储罐液位也是正常。 不是供液问题  吸气过热度怎么解释?????????、 你了解一下 吸气过热度大的原因。 还 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-29 10:41:51

回复

使用道具 举报

13
°別敷衍涐楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--@YORK工业冷冻,群主,我看你修过这台机组。我发几个照片,大神帮忙看一下,高压侧腔体缺失一块,靠近排气口,能不能帮忙分析下?为什么会缺失一块,这个会引起排气温度高吗?我觉得这个位置肯定会影响滑阀,及排气 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-29 17:31:36

回复

使用道具 举报

简介--°別敷衍涐 发表于 2019-07-29 17:31 @YORK工业冷冻,群主,我看你修过这台机组。我发几个照片,大神帮忙看一下,高压侧腔体缺失一块,靠近排气口,能不能帮忙分析下?为什么会缺失一块,这个会引起排气温度高吗?我 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-30 08:16:00

回复

使用道具 举报

15
°別敷衍涐楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--冰轮环境张新林 发表于 2019-7-30 08:16 是不是长期低负荷运行了?  长期欠压缩导致的滑阀震动剧烈,与这个两个牙接触的只有滑阀。约克rwf没有滑阀 ... 这个螺杆基本没有磨损,滑阀看着也基本没有伤。我感 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-31 08:55:15

回复

使用道具 举报

简介--°別敷衍涐 发表于 2019-07-31 08:55 这个螺杆基本没有磨损,滑阀看着也基本没有伤。我感觉运行时,滑阀应该是接触不到这个牙吧?是有间隙的。既然没有磨损,排气温度高那跟压缩机有啥关系? ...-登录查看全文

 

发表于 2019-7-31 13:32:59

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079352 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197