应《网络安全法》要求,也为了您的帐号安全,请完成对帐号的手机绑定,感谢您的理解与支持!绑定后在手机客户端“化海川流”APP的任务中心中可领100财富分。(绑定手机在页面顶部‘关联中心’)
如果海川组团带你过注考,你是否愿意?
每年的各专业注册考试都有海川的朋友们参加...
人生职业的交叉点...
各位大神好,到目前为止,我已经毕业了10年了。前面5年在省城一个小小的化工设计
返回列表 发新帖
查看: 1586|回复: 10

[求助] 气体管道试压

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-4-9 17:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
气体管道比如蒸汽、天然气啥的,如果做强度试验的话是否得用液体,这样给结构提支架条件是否要提管道充水重,一般这些管道试压是用气体还是液体。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 fn03560457 发布!版权归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除

名气评分

发表于 2019-4-9 20:32:46 | 显示全部楼层
强度试验是用液体,管支架上的管道强度试验要考虑试压水重。泄漏性试验用气体。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 mossss 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-4-10 08:28:12 | 显示全部楼层
根据情况!相关单位技术总工定!要符合标准!

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
雲目 + 1 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 天使木业 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-4-10 13:10:01 | 显示全部楼层
管道压力实验一般用液体,支吊架荷载需要考虑充水重。

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 greensnow 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-4-10 14:02:34 | 显示全部楼层
打压时候,液体和气体都要打压

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wdyhm 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

发表于 2019-4-13 10:15:52 | 显示全部楼层
强度检验一般用液体,高压气体太危险了

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 林小权 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

 成长值: 1020

发表于 2019-4-14 10:09:41 | 显示全部楼层
优先用液体,主要是气体试压比较危险,就是气枪的原理

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 张先生2015 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-4-15 07:37:33 | 显示全部楼层
强度检验一般用液体,一般指水压试验

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 w58jl 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-4-15 08:53:33 | 显示全部楼层
强度试验一般是施工方做,一般是做液压;泄露性试验一般业主主要负责,施工方负责处理,一般做气密性试验。液压试验需要考虑支架承重!

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhx023 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-4-15 10:08:52 | 显示全部楼层
强度试验最好用液体呀!如果试验压力不大于0.60mpa的话也可以考虑用气压,但是气压的危险性比较高,要做好方案的!!

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 jocysong 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-5-2 12:16:34 | 显示全部楼层
看设计图纸,一般超过0.4MPa不建议采用气

 

提示:当前内容由会员 很牛的机器狗 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息;不要发布有版权争议或违法内容,违者后果自负

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-6-16 14:41 , Processed in 0.317294 second(s), 90 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表