QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[求助] 换热器需要设置旁通管吗

[复制链接]
2.5K |8
阅读字号:
qwe2qwe2qwe2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
换热器配管需要设置旁通管吗?是否有规范要求?请讨论。

 

发表于 2019-4-8 16:39:45

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qwe2qwe2qwe2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chen007aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有必要,后期补水。

 

发表于 2019-4-8 16:53:20

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可设可不设,根据工艺要求吧。

不过最好是设置。

 

发表于 2019-4-8 16:58:30

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

是否设计这个题目要有设计者回答,按流程的需要,有的必须有的不设。把眼前的设备原理搞清楚,关于设计上的问题最好是先把基础打好。学习中把重点放在原理上。

 

发表于 2019-4-8 17:42:24

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SH/T 3122-2013 《炼油装置工艺管道流程设计规范》https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... e=1&tid=1541379

 

发表于 2019-4-8 23:12:48

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

工艺部门根据实际情况定!

 

发表于 2019-4-9 09:01:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
考虑故障,清洗,开停车的便利性等,装旁通总增加操作灵活性,总体上会是利大于弊,但也要结合工艺,场地因素考虑

 

发表于 2019-4-9 12:10:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qwe2qwe2qwe2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢各位的经验共享。

 

发表于 2019-4-10 08:35:31

回复

使用道具 举报

疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据工艺需求设置,如果对换热量有明确的工艺需求,不能太大或太小,或者有检修切换需求,就要设置,作为调节和切换。
如果对于换热量没有明确要求(例如希望被换热降温的介质温度越低越好),那么就可以不用旁路,直接过量冷源去冷却即可。

 

发表于 2019-4-10 11:07:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082270 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197