[求助] 这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-3-9 08:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在采用的是接线方式是:本质安全型控制按钮安装在非防爆的按钮盒上(非安全区内)+本质安全型安全栅(安全区)+PLC等等(安全区),公司外部安全检查,专家提出,需要把非防爆的按钮盒改成防爆型的按钮盒,控制按钮比较多,我想问下我之前的那种本安型接线方式能达到防爆要求吗?如果能达到,需要那些验证呢?求有经验的小伙伴给点我意见,非常感谢。
这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?67 / 作者:Hx.zky / 帖子ID:2344638,21898904

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 发起议题

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-3-9 09:33:52 | 显示全部楼层
个人认为不需要防爆型的按钮盒的,因为是本质安全的,即到现场的能量已经限制到安全范围内,为什么现场还要隔爆呢 ?

 

名气评分

发表于 2019-3-9 09:40:05 | 显示全部楼层
这个真的是仪表专业的专家吗这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?2 / 作者:275340019 / 帖子ID:2344638,21899024

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-9 10:09:16 | 显示全部楼层
6502855 发表于 2019-3-9 09:33
个人认为不需要防爆型的按钮盒的,因为是本质安全的,即到现场的能量已经限制到安全范围内,为什么现场还要 ...

小伙伴,你好,我现场的接线箱内有端子排,这个是否影响防爆?
这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?45 / 作者:Hx.zky / 帖子ID:2344638,21899113
这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?1 / 作者:Hx.zky / 帖子ID:2344638,21899113
这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?27 / 作者:Hx.zky / 帖子ID:2344638,21899113

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-9 10:10:39 | 显示全部楼层
6502855 发表于 2019-3-9 09:33
个人认为不需要防爆型的按钮盒的,因为是本质安全的,即到现场的能量已经限制到安全范围内,为什么现场还要 ...

小伙伴,4楼的内容指导一下哦

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-9 10:11:10 | 显示全部楼层
275340019 发表于 2019-3-9 09:40
这个真的是仪表专业的专家吗

小伙伴,四楼的内容帮我指导一下,谢谢

 

名气评分

发表于 2019-3-9 11:18:22 | 显示全部楼层
1、首先你要明白防爆中本安和隔爆的含义(我感觉你没明白),看图片这些开关像带220VAC交流电的回路。如果这样,肯定要考虑相对应等级的隔爆形式的控制箱。
若箱内不存在220交流电,只有干接点和24VDC电。可以往下看:

2、若回路达到本安指标(从开关、线路、安全栅整条回路达到本安指标),端子排不影响本安性能指标。
  

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-3-9 11:33:28 | 显示全部楼层
我同意专家意见,你的所有回路不可能都是本安回路,属于严重违反安全规范、仪表规范。

 

名气评分

发表于 2019-3-9 12:01:29 | 显示全部楼层
Hx.zky 发表于 2019-3-9 10:10
小伙伴,4楼的内容指导一下哦

同意下面7楼和8楼的观点,你这貌似没有隔离啊,没见隔离或安全栅!所以现场必须要用满足相应等级的隔爆要求的箱子了,否则要出大事的哦。

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-9 14:13:15 | 显示全部楼层
275340019 发表于 2019-3-9 11:18
1、首先你要明白防爆中本安和隔爆的含义(我感觉你没明白),看图片这些开关像带220VAC交流电的回路。如果 ...

只存在干接点与DC24V

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-3-9 14:16:39 | 显示全部楼层
6502855 发表于 2019-3-9 12:01
同意下面7楼和8楼的观点,你这貌似没有隔离啊,没见隔离或安全栅!所以现场必须要用满足相应等级的隔爆要 ...

这个接线箱是在危险区内的,只有干接点和DC24V,安全栅放置在安全区的PLC控制箱内的。

 

名气评分

发表于 2019-3-9 14:38:34 | 显示全部楼层
楼主对安全栅理解可能偏颇。安全栅,指的是对模拟量AI、AO及开关量DI、DO的能量限制,本安回路还要用的是本安电缆,缺一不可。指示灯(24伏),怎么做成本安的?最优方案是加隔离变压器。整改要求是对的。慢慢学习!

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-3-9 14:43:51 | 显示全部楼层
你这个用的是本安电缆吗,本安回路计算达标了吗

 

名气评分

发表于 2019-3-11 04:40:58 | 显示全部楼层
开关是本质安全型的?

 

名气评分

发表于 2019-3-11 10:45:41 | 显示全部楼层
如果可以证明所有的连线都是通过安全栅进出控制室的。可以不用防爆箱。
证明可以是以所有回路图作为附件的文字说明。

如果直接连线控制现场设备,就需要防爆箱。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-5-21 17:44 , Processed in 0.309469 second(s), 92 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表