在做一个项目,遇到一个问题,新扩建的乙类厂房外沿距离原来的一个戊类厂房的外沿距离只有9m,不能满足建筑防火规范表3.4.1中规定的乙类和戊类厂房之间距离10m的要求,按照表3.4.1的注释新建乙类厂房的外墙采用防火墙,并按照建筑防火规范6.1.5规定,在防火墙上开设不可开启窗户和具有自动关闭功能的甲级防火门窗是否可以,但是没有这样操作过,不知道这样能不能行的通。

 

发表于 2019-2-21 15:32:27

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2304577可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ykzl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有提到建筑高度,防火间距不好判断。1、如果是高的一面是防火墙,防火间距不限。2、如果等高,一二耐火等级,任一侧防火墙且屋顶耐火极限大于1小时,防火间距不限。3、两一二级,低的防火墙且屋顶无天窗耐火大于1小时或高的开口为甲级门窗或卷帘水幕,甲乙之间6米,丙丁戊之间4米,乙与戊应按从严原则6米。

 

发表于 2019-2-25 16:30:41

回复

使用道具 举报

小春同学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能贴近,最下面有解释,甲乙类不能与这些贴近

 

发表于 2019-3-5 07:28:07

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107216 second(s), 40 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】