QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
浙江汇甬

[板换] 板式换热器怎么样减少内漏

[复制链接]
3.5K |10
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
板式换热器怎么样减少内漏?内漏后,我们怎么样能够在第一时间发现内漏是内漏?

 

发表于 2019-2-15 11:06:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Q18593917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

首先选材(包括板片和密封胶条的材质)要对!工况也要对,再就是密封要好!
内漏就会窜冷热侧介质,观察温度、流量应该能判断出,不行就取样测了!

 

发表于 2019-2-15 11:33:12

点评

在使用过程中发现过内漏,不过发现的还算比较及时,没有造成事故,对设备也没有造成经济损失。内漏太可怕。  详情 回复 发表于 2019-2-15 11:38
回复

使用道具 举报

caocheng 发表于 2019-2-15 11:33
首先选材(包括板片和密封胶条的材质)要对!工况也要对,再就是密封要好!
内漏就会窜冷热侧介质,观察温 ...

在使用过程中发现过内漏,不过发现的还算比较及时,没有造成事故,对设备也没有造成经济损失。内漏太可怕。

 

发表于 2019-2-15 11:38:44

点评

装台电导率在线监测~  详情 回复 发表于 2019-2-15 11:48
回复

使用道具 举报

沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先工作介质和工作压力等要符合板换设计参数,避免腐蚀和冲刷,内漏的话不同流道介质会窜通,可确定是否内漏。

 

发表于 2019-2-15 11:38:55

回复

使用道具 举报

Q18593917 发表于 2019-2-15 11:38
在使用过程中发现过内漏,不过发现的还算比较及时,没有造成事故,对设备也没有造成经济损失。内漏太可怕 ...

装台电导率在线监测~

 

发表于 2019-2-15 11:48:27

回复

使用道具 举报

liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
观察操作参数的变化,换热肯定有2种介质,选低压侧定期取样,分析成分就能判断。停车时打开排气或排液看介质是否正常,注意介质特性。

 

发表于 2019-2-15 14:21:10

点评

只能注意参数变化,没有什么好的办法?设备是24小时运行的。  详情 回复 发表于 2019-2-15 14:25
回复

使用道具 举报

liuyudzh 发表于 2019-2-15 14:21
观察操作参数的变化,换热肯定有2种介质,选低压侧定期取样,分析成分就能判断。停车时打开排气或排液看介 ...

只能注意参数变化,没有什么好的办法?设备是24小时运行的。

 

发表于 2019-2-15 14:25:36

回复

使用道具 举报

wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人建议,回水管上加装一个温度套头

 

发表于 2019-2-20 20:32:13

回复

使用道具 举报

起不到作用的,如果内漏水少了。

 

发表于 2019-2-20 21:22:53

回复

使用道具 举报

换热器or板换VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 换热器or板换 于 2019-2-25 10:45 编辑

可以做智能化监测呀,自动报警。
但最主要的还是在工况选型时要对介质选择合适的换热器材质,另外在运行中如需添加其他介质要先咨询。引起内漏的主要原因是腐蚀导致换热板片穿孔。出现内漏时介质的工作压力会出现变化,设置智能监测可以设定工作压力范围,异常自动报警。如有需要可以加我QQ1035366037咨询

 

发表于 2019-2-25 10:42:47

点评

内漏是比较少的,我们选择的都是不锈钢材质的板翅,我们认为产生内漏的原因是质量问题,发现内漏一般都是在设备调试的过程中。  详情 回复 发表于 2019-2-25 11:21
回复

使用道具 举报

换热器or板换 发表于 2019-2-25 10:42
可以做智能化监测呀,自动报警。
但最主要的还是在工况选型时要对介质选择合适的换热器材质,另外在运行中 ...

内漏是比较少的,我们选择的都是不锈钢材质的板翅,我们认为产生内漏的原因是质量问题,发现内漏一般都是在设备调试的过程中。

 

发表于 2019-2-25 11:21:19

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.129439 second(s), 93 queries , Redis On. 网站数据统计