[求助] 变压器容量

[复制链接]
7.5K |11
阅读字号:
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位大师,我想请教一个变压器容量问题,装机总容量6000kw。我看网上说容量转化成功率,系数大概是0.85,我算了下,觉得应该配3台2500kva的变压器,结果电气配了3台1600kva的,哪位大师能解释下吗,本人搞工艺的,电气不懂

 

发表于 2019-1-14 12:40:26

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
sdscj0122 + 8 发起议题
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

装机容量和计算负荷是两个概念,6000千瓦装机,计算负荷有可能三四千千瓦,变压器的容量KVA选择由电气专业复杂计算得来。

 

发表于 2019-1-14 15:11:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
装机容量不等于实际负荷,有不少功率其实是作为备用的,并不会有同时启用的情况,考虑经济性还是要根据实际负荷来选变压器的。

 

发表于 2019-1-16 15:56:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-1-14 15:11
装机容量和计算负荷是两个概念,6000千瓦装机,计算负荷有可能三四千千瓦,变压器的容量KVA选择由电气专业 ...

版主能给个提纲吗,大概怎么算,谢谢!

 

发表于 2019-1-19 10:37:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一、是要统计车间各类型负荷,例如下表(只是一个统计,和变压器的容量选择无关)
氨汽提塔回流泵        5.5        2        1        1        11        5.5        5.5        0.8        0.8        4.4        3.3        5.5
电动阀(制氢)        7.5        3        3        0        22.5        0        22.5        0.8        0.8        0        0        0
锅炉加药泵I        0.55        2        2        0        1.1        1.1        0        0.8        0.8        0.88        0.66        1.1
电动阀(制甲醇)        7.5        2        2        0        15        0        15        0.8        0.8        0        0        0
脱氧加药泵        0.55        2        1        1        1.1        0.55        0.55        0.8        0.8        0.44        0.33        0.55
锅炉药液储槽搅拌器        0.75        1        1        0        0.75        0.75        0        0.8        0.8        0.6        0.45        0.75
CS2计量泵        0.75        1        1        0        0.8        0.8        0        0.8        0.8        0.6        0.45        0.75
锅炉加药泵Ⅱ        0.55        2        2        0        1.1        1.1        0        0.8        0.8        0.88        0.66        1.1
二是,计算选择变压器
        单        设备数量(台)                        安装容量(kW)                                           需要容量                               
        台        安        常        备        总        常        备        照                  电          力                       
用电设备名称        容                                容        用        用                                        备     注
        量                                        容        容        明        Pp        Qp        Sp       
        (kW)        装        用        用        量        量        量        (kW)        (kW)        (kVAR)        (kVA)       
                54        39        15        2013        1215        798                875.6        622.69        1076.73       
                45        22        23        805.5        351        344.6                368.76        276.57        460.95       
                                                                                               
低压负荷总计                99        61        38        2818        1565.5        1142.6                1244.36        899.26        1537.68       
自然功率因数                                                                                                COSφ=0.809
无功补偿容量                                                                                500                最大容量,可调节
补偿后负荷计算                                                                        1244.36        399.26        1306.7       
补偿后功率因数                                                                                                COSφ=0.95
选择变压器                                                                                                1250kVA 2台
变压器负荷率                                                                                                53.40%
低压负荷电流(A)                                                                                                Ij=1985
变压器损耗                                                                        11.8        59.1               
折算到变压器                                                                                               
10kV侧负荷计算                                                                        1256.16        458.36        1336.8       
变压器10kV侧                                                                                        1600       
功率因数                                                                                                COSφ=0.94
非常复杂的,不是一句话能说清楚的,普通电气工程师都不一定会

 

发表于 2019-1-19 13:11:23

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-1-19 13:11
一、是要统计车间各类型负荷,例如下表(只是一个统计,和变压器的容量选择无关)
氨汽提塔回流泵        5.5        2        1 ...

先谢再看!

 

发表于 2019-1-19 17:04:46

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
sdscj0122 + 4 热心助人
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

御风小小VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

谢谢分享

 

发表于 2019-3-4 16:53:30

回复

使用道具 举报

hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哈哈哈,看来你都不信任你们的电气了!装机负荷和计算负荷两回事,装机6000KW,可能实际使用3000.

 

发表于 2019-6-11 11:55:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

装机容量不等于变压器容量,因为你需要考虑到功率因数、无功功率、设备需要系数、设备同时系数

 

发表于 2019-6-11 15:05:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_阿白34243VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还要看设备的同时开动负荷。

 

发表于 2019-7-24 20:48:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

伯爵是个胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
查看《工业与民用供配电设计手册》第四版中关于需用系数法的计算,你就明白了。

 

发表于 2019-12-19 09:54:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据工艺用电设备开备情况可以大致估算。按正常时同时运行的工艺用电设备总和来估算大致的用电容量,具体要配多少容量变压器,需要电气专业作详细的计算并依据配电方案确定台数及容量。

 

发表于 2020-2-18 17:52:07

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212724 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197