电机控制电路中,是用热继电器还是用电流继电器?电流继电器有延时功能,可延时几秒,防止一开就跳闸。热继电器反应慢,  请教下,是用哪种防止超流好?

 

发表于 2018-12-3 08:50:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 江泰人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

低压回路一般采用热继电器,简单可靠;高压回路采用电流继电器,根据需要及设备的重要程度确定采用哪种保护模式

 

发表于 2018-12-3 09:54:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
江泰人 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江泰人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-12-3 09:54
低压回路一般采用热继电器,简单可靠;高压回路采用电流继电器,根据需要及设备的重要程度确定采用哪种保护 ...

380V 30KW电机如是想刚启动(延时10秒),就能保护不要超电流,是用哪种?热继电器没有这种可设置延时的功能吧。

 

发表于 2018-12-3 13:02:54

回复

使用道具 举报

江泰人 发表于 2018-12-3 13:02
380V 30KW电机如是想刚启动(延时10秒),就能保护不要超电流,是用哪种?热继电器没有这种可设置延时的 ...

热继电器不可能有这种功能,低压微机综合保护器,国产较低档次也就几百元一台

 

发表于 2018-12-3 15:31:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
江泰人 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
江泰人 发表于 2018-12-3 13:02
380V 30KW电机如是想刚启动(延时10秒),就能保护不要超电流,是用哪种?热继电器没有这种可设置延时的 ...

没明白这个功能的作用是?

 

发表于 2018-12-4 08:23:16

回复

使用道具 举报

热继电器只是实现了一个反时限保护功能,如果启动时间较长(10S也太长了吧),可以适当调大一点
如果觉得不可靠,完全可以用马达保护器啊,现在都比较成熟了

 

发表于 2018-12-5 14:52:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
江泰人 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

没特殊要求的话,用热继电器就好。

电机从过流到造成损坏的过程和 电流、时间、环境温度 等都有关系,而热继电器的动作条件和电机过流损坏的过程有很大相似性。
换个说法就是热继电器的动作原理是比较符合 在尽可能避免过度保护的前提下 保护电机 的要求的。无论对于启动、过载、环境高温都能起到作用。

热继电器的缺点是不够精确,而采用延时电流继电器,可以准确的控制允许过流时间。
但对于大多数中小型电机来说准确设定过流时间又是一个麻烦。特别是对于 不同大小的过电流 对 延时时间 的要求不同时,单一的延时设定往往很难取舍。

 

发表于 2018-12-6 14:49:31

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
江泰人 + 5 热心助人
sdscj0122 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

q141413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
都可用,主要是考虑成本,如果成本够的话可用电机微保进行保护

 

发表于 2018-12-8 21:04:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

热继电器一般用做过载保护,对瞬时电流不敏感。
电流继电器一般用作短路保护,绝缘损坏保护,对瞬时电流敏感,对长期过载不敏感。
一般两者要搭配使用。

 

发表于 2018-12-14 08:30:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

补充:电流继电器做延时,主要是为了避免启动电流引起跳停。

 

发表于 2018-12-14 08:32:37

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083915 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197