现在管道上装有如下仪表:1、热电阻若干;2、EJA530压力变送器1只;3、EJA118E双法兰液位计5只;4、涡街流量计1只;5、调节阀6只;7、科利奥利质孔量流量计1只;8、孔板流量计1只;9、弹簧管压力表4只。问试压和吹扫时应拆除的有哪些元件?
个人认为试压时应拆除的有:3、5、7、9;吹扫时应拆除的有:2、3、4、5、6、7、8,全部用短管代替,不知道对否,请各位海友指教!

 

发表于 2018-10-24 22:01:04

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
dennyshen2549 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hby1224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液位计没有必要拆,把孔板,流量计和调节阀拆除就可以了,

 

发表于 2018-10-25 02:54:15

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
hby1224 + 4 热心助人
dennyshen2549 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

液位计、压力变送器、弹簧压力表你把根部阀关掉就好了,温度都有套管也不用管,只需要处理流量计和调节阀即可

 

发表于 2018-10-25 08:17:30

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
hby1224 + 4 热心助人
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

聂剑豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表中级工程师】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
吹扫时管道内的焊渣等物质对管道上的仪表有冲刷可能,导致损坏仪表。热电阻本身就带有保护套管没有必要拆除。压变若前面装有手阀,关掉阀门即可;双法兰液位计拆掉,法兰膜片易冲刷磨损,法兰处用盲板盲起来;4、7和8都拆掉,用短管连接;调节阀吹扫时全开即可,没必要拆,毕竟打压和吹扫都是短时间,对阀门影响不大,;9是现场压力表,前面应该都装有一片式手动球阀,关掉阀门即可。没有看到你的5,是不是漏掉了。

 

发表于 2018-10-25 08:19:26

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
hby1224 + 4 热心助人
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

聂剑豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表中级工程师】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是6,不是5,是不是漏掉了6

 

发表于 2018-10-25 08:20:19

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
hby1224 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

feilongzaitianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
科利奥利质孔量流量、调节阀、液位计。

 

发表于 2018-10-25 15:20:41

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
hby1224 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

主要是流量计(涡街和质量流量计)和调节阀要拆,而且孔板式流量计由于此时孔板片还没有安装,也不用管。

 

发表于 2018-10-25 22:21:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxuzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀门必须拆掉,因为吹扫时会有大量杂质不断冲击阀芯阀座,会对其造成较大损害。如果是笼式调节阀,则杂物会堵塞套筒小孔,导致阀门动作异常。双法兰变送器必须拆掉,膜盒易受损。流量计建议拆除,防止测量元件受损。其他可以关闭根部阀。

 

发表于 2018-10-31 16:44:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

IcetideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们自控的规范是:吹扫要拆/关闭仪表,试压尽量与管道设备一起试压;
压力容器/管道的规范是要求拆除仪表;
实际上压力管道/设备的打压压力远超我们仪表量程或法兰耐压,连压力表2-3倍的量程上限都不够,所以要看试压压力而定,多数情况下是拆

 

发表于 2018-11-2 13:37:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_李长胜889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
嗯。

 

发表于 2019-4-25 11:42:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.287314 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197