一个气关阀门,DCS关的时候现场是全开。DCS开的时候现场全关。求怎么让DCS 0的时候对应现场全关。100的时候对应全开

 

发表于 2018-10-6 17:10:10

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
sdscj0122 + 3 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 投降输一半 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以更改定位器的正反作用

 

发表于 2018-10-6 21:23:24

点评

直接在DCS里设置一个反作用即可!简单实用!  详情 回复 发表于 2018-10-6 22:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丁洪伟 发表于 2018-10-6 21:23
可以更改定位器的正反作用

直接在DCS里设置一个反作用即可!简单实用!

 

发表于 2018-10-6 22:42:36

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
sdscj0122 + 3 同意你的观点
zxg.wylton + 5 同意你的观点
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
进来看看,学习了

 

发表于 2018-10-7 08:34:20

回复

使用道具 举报

diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先确定现场需要怎么样的阀门,一般都是调整气缸什么的,然后在DCS里设置好就行了

 

发表于 2018-10-8 12:44:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS的AO设置成输出反向

 

发表于 2018-10-8 13:05:22

回复

使用道具 举报

梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
2#楼开关阀还需要定位器,你是不是钱多。现场就一个电磁阀咯。改一下DCS输出正反作用就行啦

 

发表于 2018-10-9 11:38:53

点评

楼主没有说明这是切断阀,还是调节阀,但是从描述来看应该是调节阀,他说的是0和100不是0和1.所以2楼说的没错要么从定位器调要么从控制器调。  详情 回复 发表于 2019-3-1 08:20

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
该DCS的正反行程方式就行

 

发表于 2018-10-9 13:04:08

回复

使用道具 举报

海川userVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是智能定位器,可在定位器取反,也可在DCS程序组态中取反

 

发表于 2018-10-9 14:24:36

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在DCS组态里把这个阀门的DO点改为反输出

 

发表于 2018-10-9 15:37:11

回复

使用道具 举报

qzuser_XCSWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS中组态成反向输出就可以了

 

发表于 2018-10-10 18:55:15

回复

使用道具 举报

leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
梅雨づ辉煌_YPHI 发表于 2018-10-9 11:38
2#楼开关阀还需要定位器,你是不是钱多。现场就一个电磁阀咯。改一下DCS输出正反作用就行啦

楼主没有说明这是切断阀,还是调节阀,但是从描述来看应该是调节阀,他说的是0和100不是0和1.所以2楼说的没错要么从定位器调要么从控制器调。

 

发表于 2019-3-1 08:20:11

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两个方法:
1、定位器正反作用修改,重新整定;
2、DCS对输出信号翻转,即0%输出20mA,100%输出4mA。
目标只有一个,DCS开度和现场开度一致,建议按照第二种修改,像FO的阀门DCS的输出结果需要翻转,判断控制器正反作用时,阀门按照正作用阀门判断。

 

发表于 2019-3-1 09:20:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
直接把电磁阀换个方位就行,得电失电的进出气路径就颠倒了

 

发表于 2019-3-1 16:28:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【自控专业从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
把输出电流反向输出

 

发表于 2019-3-15 08:17:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shrien + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253918 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197