各位大神好,工作中遇到一个项目,项目的真空泵房为轻型结构,无人值守,面积为289.78平方米,真空泵房有2个出入口,门为外开,但是窗户为内开(泵房仅一侧有窗)。一个专家指出窗户要改为外开形式。请问,这个真空泵房的窗户是否需要改为外开形式?(由于已建成,改起来比较麻烦)

可引用的主要依据有:1、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)第5.4.6条:危险性作业场所,应设置安全通道;应设置应急照明、安全标志和疏散指示标志;门窗应向外开启;通道和出口应保持畅通;出入口的设置应符合有关规定。
                 个人觉得此条要求主要是从危险性作业场所的应急疏散考虑,需要门、窗外开。由于此标准为推荐标准,且窗户外开是以窗户作为应急出口考虑的,由于本项目真空泵房面积小,无人值守,本身就有2个出口,且门均为外开,可满足应急需要,故可不整改窗户外开。

                   2、《建筑设计防火规范》(2018年版)(GB50016-2014)第3.6.2/3.6.3条的条文解释:比如用于泄压的门窗可采用楔形木块固定........门窗向外开启。这样一旦发生爆炸,因室内压力大,原关着的门窗上的小五金可能因为冲击波而破坏,门窗则可自动打开或自行脱落,达到泄压的目的。
                 个人觉得此条主要从厂房泄压方面考虑,而且门窗外开也未写在条文中,只是解释上列举的一个例子,该泵房本为轻质结构(钢结构+防火材料),墙体也可作为泄压设施,故窗户可不整改。

   


   大家看看这个窗户到底要不要外开呢?

 

发表于 2018-9-20 10:47:57

QQ图片20180920104537.webp

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 少年张富贵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

少年张富贵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
建规打错了,应为:《建筑设计防火规范》(2018年版)(GB50016-2014)

 

发表于 2018-9-20 10:49:37

点评

你可以直接点下面的编辑,对于原贴进行修改  详情 回复 发表于 2018-9-20 10:59

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

少年张富贵 发表于 2018-9-20 10:49
建规打错了,应为:《建筑设计防火规范》(2018年版)(GB50016-2014)

你可以直接点下面的编辑,对于原贴进行修改

 

发表于 2018-9-20 10:59:46

编辑.webp

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
156026692 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

少年张富贵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泡沫_ZPTK 发表于 2018-9-20 10:59
你可以直接点下面的编辑,对于原贴进行修改

收到

 

发表于 2018-9-20 11:10:45

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
真没注意过这个问题,我公司生产车间窗户都是左右移的,办公楼的都是外开的。

 

发表于 2018-9-20 12:44:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 3983596_FPPZ 于 2018-9-20 13:05 编辑

我认为没有必要,专家是上纲上弦,太教条了,这么做是符合某些规定,但是也要具体事情具体分析,不能一概而论,一不是危险,二不是泄压,尤其是带有玻璃的窗,即便一旦出事故,玻璃破碎,那还是窗吗?就是几个人孔

 

发表于 2018-9-20 13:03:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 3983596_FPPZ 于 2018-9-20 13:59 编辑

我认为建筑前,就应该针对建筑的用途、功能、大小、位置等,就已经划分出什么类别的建筑,地震、防火、危险、防水等等的级别早有规定,其配套设施也相应按照规定执行,水管、电器、气路、通风、消防、通道、建筑墙体强度、承重等配套结构,包括门窗、下水道等、也是对应规定而设置,是个纵向规定,而不是横向要求,所以后期的个别要求,肯定是随意性较大,无明显隐患,且无强制性依据,不予支持。

 

发表于 2018-9-20 13:57:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

少年张富贵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
3983596_FPPZ 发表于 2018-9-20 13:57
我认为建筑前,就应该针对建筑的用途、功能、大小、位置等,就已经划分出什么类别的建筑,地震、防火、危险 ...

说的太好了。专家有时候太拧的

 

发表于 2018-9-20 15:12:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

小兰和新一的爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
刚开始进入真空泵行业,学习学习

 

发表于 2019-2-23 11:02:28

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099675 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197