高压停电后瞬间来电,一般是什么原因造成的呢?是高压柜保护还是外线有故障瞬间消失又送上电?如果是高压柜保护了不会不跳闸吧,现在是高压柜没有跳闸,高压PT柜上报的故障是A相金属接地,厂区的高压电缆都在桥架里面放着,也没有架空的。麻烦师傅们给讲解一下,谢谢了!

 

发表于 2018-8-24 19:15:41

评分

参与人数 3财富 +18 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 尧尧120219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我也想知道什么原因,学习一下。

 

发表于 2018-8-24 22:08:55

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学习学习535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
停电后瞬间来电,有以下几种情况,不一定全面,1、变电站断路器故障跳闸后,系统重合闸,会照成停电后再来电;2、架空线路单相接地,导致电压瞬间降下来,立马恢复;3、架空线路三相、两相短路,电压急速降低后又回来;你说的A相金属接地,不一定是你厂里发生故障了,有可能是你的进线上某个地方故障,你这边检测到了,这个故障应该多为我说的第二种。

 

发表于 2018-8-25 11:39:30

评分

参与人数 3财富 +17 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 热心助人
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你要看看你的高压断路器是不是有欠压保护,如果没有,停电时不会跳闸的

 

发表于 2018-8-31 11:36:47

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804 发表于 2018-8-31 11:36
你要看看你的高压断路器是不是有欠压保护,如果没有,停电时不会跳闸的

如果欠压保护, 动作于跳闸,不会瞬间断电然后又自动恢复的。他描述的现象是开关没有动作

 

发表于 2018-8-31 12:37:00

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-8-31 12:37
如果欠压保护, 动作于跳闸,不会瞬间断电然后又自动恢复的。他描述的现象是开关没有动作

我的意思没有欠压保护

 

发表于 2018-8-31 14:09:29

回复

使用道具 举报

hxch150804 发表于 2018-8-31 14:09
我的意思没有欠压保护

对,理解,所以瞬间断电不会自动来电的

 

发表于 2018-8-31 18:12:54

回复

使用道具 举报

高压停电后瞬间来电应该表述有错误,应该是电压突然降低后又恢复,晃电吧,一般是上级电网重合闸了。但PT柜能报A相金属接地,是什么保护啊

 

发表于 2018-10-17 16:28:29

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

物业是流氓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢大家伙分享

 

发表于 2018-10-19 09:30:23

回复

使用道具 举报

李金杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议投低电压保护,外网接地或短路造成电网波动。

 

发表于 2018-10-19 17:36:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工厂内部用电的开关是不可能装设重合闸的,重合闸是用在输电线路上的。
你柜子处于合闸位置就说明是没跳闸,而停电了百分之百是外网(供电线路)波动和闪络造成的。
高压配电系统通常是不接地的,A相电压极低可能会误报A相金属接地,但同时的判据应该有A,B相对地电压升高才对。
具体的查一下吧,内网接地的可能性基本没有,金属性接地是实接地,不可能不排除就没有了的。

 

发表于 2020-8-8 21:42:49

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

跳闸瞬间来电,一般线路重合闸;

 

发表于 2020-8-10 13:47:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丁勋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
高压失电正常情况有一次重合闸,是外线引起。内部高压柜保护不会不跳的。你的高压柜没有动作要看的柜子是馈线还是设备,到变压器的综保一般不投低电压保护功能,电机的投。PT报接地,直接复位看看

 

发表于 2020-8-28 08:31:25

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们公司经常出现这种情况都是外线的问题。

 

发表于 2020-9-9 15:35:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

上级变电站重合闸,或者雷电等

 

发表于 2020-9-11 15:09:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.511442 second(s), 133 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197