目前我装置两台风机,三台循环水泵各在运行,循环水出水温度按指标控制在28度,目前已超温在31度左右,上塔阀门已开大增加冷量,频率百分百,还有最后一步大排大补。请问还有没有好的办法可以控制循环水出水温度

 

发表于 2018-7-23 12:34:09

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
hai8487 + 3 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 297955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道你们项目地点在哪里?在满负荷情况下,引起冷却超温的原因一般就是有几种原因:1)主装置热侧工艺物流温度是否超标?工艺侧温度超标相应导致循环水回水温度升高,故降温效果不满足指标;2)空气温度过高导致冷却效果下降,今年夏季全国温度普遍偏高,可以查一下装置的空气设计温度是多少?若是此种情况,可以调整增大风机的叶片角或者变频可以往上变的话,也可以提高风机转速;3)装置运行时间较长,凉水塔中填料污垢热阻增大,循环水与填料接触面积减少,传热系数降低,此时可以停车加药清理填料上污垢。以上是本人能够想到的原因,仅参考

 

发表于 2018-7-23 13:29:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.买点冰冻扔水池里
2.加凉水塔和水泵,从池子里抽水进凉水塔再流回去。
假如气温是36度,只用风扇如何降低到28度,强人所难

 

发表于 2018-7-23 14:25:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果风机电流偏低的话,可以看看能否调整叶片角度,增大风量~~

 

发表于 2018-7-23 14:35:21

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Hansonwen 发表于 2018-7-23 13:29
不知道你们项目地点在哪里?在满负荷情况下,引起冷却超温的原因一般就是有几种原因:1)主装置热侧工艺物 ...

好的,非常感谢

 

发表于 2018-7-23 15:38:02

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2018-7-23 14:25
1.买点冰冻扔水池里
2.加凉水塔和水泵,从池子里抽水进凉水塔再流回去。
假如气温是36度,只用风扇如何降 ...

:好的,谢谢

 

发表于 2018-7-23 15:39:10

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2018-7-23 14:35
如果风机电流偏低的话,可以看看能否调整叶片角度,增大风量~~

好的。谢谢

 

发表于 2018-7-23 15:39:47

回复

使用道具 举报

凉水塔能把循环水冷却到的极限温度是当地的湿球温度,这个你可以通过自己做实验来得到。

换句话说,凉水塔不是万能的,他的能力跟环境温度密切相关。

 

发表于 2018-7-25 10:25:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
waaabc 发表于 2018-7-25 10:25
凉水塔能把循环水冷却到的极限温度是当地的湿球温度,这个你可以通过自己做实验来得到。

换句话说,凉水 ...

好的 谢谢

 

发表于 2018-7-28 10:23:05

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
装置在什么地方?31度对于循环水来讲也是正常温度

 

发表于 2018-7-30 09:41:57

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xptom 发表于 2018-7-30 09:41
装置在什么地方?31度对于循环水来讲也是正常温度

新疆

 

发表于 2018-7-30 11:33:52

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

空气湿度那么低,应该没问题的呀,不过28度要求太高了。看下装置的热负荷是不是超过设计值了

 

发表于 2018-7-30 15:12:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuhangangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
环境温度呢?

 

发表于 2018-8-8 14:52:28

回复

使用道具 举报

wx_久未放晴的天空、8998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我想说不会是协鑫新疆吧????

 

发表于 2018-8-9 07:57:11

回复

使用道具 举报

xuhangangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
297955 发表于 2018-8-8 18:19
环境温度目前34度

如果此时的相对湿度80%左右的话,那么环境温度34,冷却塔31也算是正常的,这个我个人理解。

 

发表于 2018-8-10 12:46:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先确定是冷却塔的能力下降还是负荷超量,负荷超量的话没办法,冷却塔能力下降的话需要检查喷淋情况、冷却风机运行情况、填料情况等

 

发表于 2018-8-18 09:51:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhang039521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个问题没说进水温度,和当地气象条件啊,湿球温度呢,风冷波动大很正常的

 

发表于 2018-8-20 11:22:02

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sweat麦子 发表于 2018-8-18 09:51
先确定是冷却塔的能力下降还是负荷超量,负荷超量的话没办法,冷却塔能力下降的话需要检查喷淋情况、冷却风 ...

好的,谢谢

 

发表于 2018-8-20 11:41:11

回复

使用道具 举报

297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhang039521 发表于 2018-8-20 11:22
这个问题没说进水温度,和当地气象条件啊,湿球温度呢,风冷波动大很正常的

好的,明白

 

发表于 2018-8-20 11:41:23

回复

使用道具 举报

建议对循环水流程反冲下,估计垃圾比较多,影响换热效率了!

 

发表于 2018-8-20 12:29:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103449 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197