江苏新志成

求:天然气点供站安全间距不够的处理方法?

[复制链接]
5.8K |6
阅读字号:
syzgshgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 syzgshg 于 2018-7-5 08:16 编辑

求:天然气点供站安全间距不够的处理方法?
前辈们好。
我目前专攻工厂天然气点供站的建站、运行、保供气。
现在有2个项目,因为点供站安全间距不够,所以求:处理方法?并附法理依据?
我设想:
1,LNG储罐半埋地下,挖地坑,坑挖大,把卧罐,放在坑下,泥土不回填,这妥否?有法理依据否?
2,设立防爆墙,这妥否?有法理依据否?
3,等等方法?
向网友们再求:是否有类似(成功处理的)案例呢?
福建省,小施,手机号码:139-6051-6414(三明卡)、 135-5913-6998(福州卡)
或者你手机号码?我电你。
请求网友们帮我,谢谢!
2018年7月5日(修订)





 

发表于 2018-7-1 18:23:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 syzgshg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

syzgshg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 syzgshg 于 2018-7-2 12:08 编辑

各位天然气前辈们好。
真心求教:天然气点供站安全间距不够的处理方法?
福建省,小施,手机号码:139-6051-6414(三明卡)、 135-5913-6998(福州卡)
或者你手机号码?我电你。
请求网友们帮我,谢谢!
2018年7月2日中午

 

发表于 2018-7-2 12:07:20

回复

举报

一把小锤子 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
目前点供安全距离是按城镇燃气设计规范吗?

 

发表于 2018-7-9 10:02:33

回复

举报

真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1可行,也有效果,但是合不合规就不知道了,现在这点供站多数安全距离都不够

 

发表于 2018-7-9 14:58:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全间距不够是硬伤,如果是老站,可以采取你说的安全措施,降低安全风险。但应征得主管部门的意见。如果是新建站,则必须满足安全间距的要求。否则,该项目应该毙掉。

 

发表于 2018-8-9 20:25:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个比较简单,比如你立的是60立的罐,可以换成两个30立的罐,虽然储存数量一样,储罐的大小和安全距离就不一样了,另外储罐不能放在地下,设计及规范是不允许的。

 

发表于 2018-8-13 14:18:52

评分

参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

举报

ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2017《城镇液化天然气供应站设计规范(征求意见稿)》.pdf ( 下载次数: 3,容量1.31 MB,共需【2  财富值  +  财富 -5 财富值】)

 

发表于 2018-10-3 17:23:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126887 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197