求助一下各路大神,我们公司有3000力帆凉水塔,上面有12台7.5KW功率的通风机,目前外界气温29度,循环水池仅设备温度37度,出设备温度56度,如果统一降凉水塔风扇的扇叶作调整加大角度后,如果原来的其他条件不变,能够降低多少温度呢

 

发表于 2018-6-21 09:39:54

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 新手学化产 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个很难说降几度,这项工作是一定要做的。

 

发表于 2018-6-21 10:15:57

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
扇叶作调整加大角度,调整多少度,需要进行设计计算,看工艺上是否允许,调整后是否有其他隐患,需要综合考虑。

 

发表于 2018-6-21 11:10:15

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ycyycy1000 发表于 2018-06-21 11:10
扇叶作调整加大角度,调整多少度,需要进行设计计算,看工艺上是
扇叶和龙骨的结合处有三个凹槽印,现在是扇叶和中间一个凹槽印重叠,考虑是否让扇叶和另外一个凹槽重合?

 

发表于 2018-6-21 12:00:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你的水温太高了。调整扇叶,能解决一定的问题,调整的角度多少,要计算的。个人认为,就是你调整了角度,你的水温也降不了多少的。

 

发表于 2018-6-21 15:46:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
求计算公式,求指教

 

发表于 2018-6-24 15:39:58

回复

使用道具 举报

李珣珣13VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【化工工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请教一下,你是想通过改变风扇叶片角度加大通风量,然后增加水的汽化量,最终导致水温降低吗?

 

发表于 2018-6-25 08:57:37

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个应当查看所采购风机的选型曲线,有没有再调大的空间。
如果你调大了角度,但电机功率不够大,可能转速反会降低起反作用,或者电机烧毁。

换热能力不够的太多了,从工艺设计和设备选型方面找找原因吧。

 

发表于 2018-6-25 20:24:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
李珣珣13 发表于 2018-06-25 08:57
请教一下,你是想通过改变风扇叶片角度加大通风量,然后增加水的
是呀,可行么

 

发表于 2018-6-26 12:28:14

回复

使用道具 举报

李珣珣13VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【化工工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该可以,和泵改变叶轮,改变流量是一个意思,但是建议你看看电机大小、传动机构强度匹配程度,
另外,如果加大了汽化量,相应的的储水槽置换量也要加大,防止盐高腐蚀。

 

发表于 2018-6-26 16:13:38

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以稍微降低一些温度,但估计降不太大~~~~循环量是不是算错了要不就是新增设备没增加凉水塔~~~~不过可以考虑直接增加风机和填料的方式,提高凉水塔负荷~~(前者增加风量,后者增加停留时间)~~~方案带走不谢~~

 

发表于 2018-6-26 20:44:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢

 

发表于 2018-7-3 11:13:51

回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
12台风扇,目前调整的4台,降温1度多,还行,就是电流有点高了。。原来的风扇扇叶长时间用后变形了,不敢再做调整,更换新扇叶后陆续调整

 

发表于 2018-7-3 18:10:31

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214832 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197