         一块EJA100A压差变送器,量程0-2000mm H2O,平衡容器式液位计,测量除氧器液位。
         除氧器的水放空之后,  表头量程应该显示0%左右啊,现在的情况是反向了,变送器表头显示将近100%量程,DCS显示将近满量程。
         感觉应该是量程反了,是哪里的问题?如何解决,想不明白该怎么解决。

求助大神。


 

发表于 2018-5-18 14:46:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 盛闯闯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
估计是你的变送器有迁移,放空后将冷凝液或隔离液也排空了。

 

发表于 2018-5-18 14:57:31

点评

冷凝液没排空,确认了有冷凝液。你是说我还要排空冷凝液吗?应该不需要吧? 现在的情况时,除氧器放空后,差压最大,现在差压最大对应到液位最高,怎样才能差压最大对应液位最低。。。  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:01
回复

使用道具 举报

盛闯闯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2018-5-18 14:57
估计是你的变送器有迁移,放空后将冷凝液或隔离液也排空了。

冷凝液没排空,确认了有冷凝液。你是说我还要排空冷凝液吗?应该不需要吧?
现在的情况时,除氧器放空后,差压最大,现在差压最大对应到液位最高,怎样才能差压最大对应液位最低。。。

 

发表于 2018-5-18 15:01:16

点评

你说冷凝水还在,这就不好说什么情况了,我想问一下这是新安装的还是正常使用的,如果是正常使用的出现这种情况,可能是变送器故障或标准水柱的水流失。新安装的就将变送器重新校准一下看看。  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:15
回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
盛闯闯 发表于 2018-5-18 15:01
冷凝液没排空,确认了有冷凝液。你是说我还要排空冷凝液吗?应该不需要吧?
现在的情况时,除氧器放空后 ...

你说冷凝水还在,这就不好说什么情况了,我想问一下这是新安装的还是正常使用的,如果是正常使用的出现这种情况,可能是变送器故障或标准水柱的水流失。新安装的就将变送器重新校准一下看看。

 

发表于 2018-5-18 15:15:12

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
双室平衡容器测液位负压室需灌满水,变送器是100%负迁移,负压室没灌满水会使指示偏高,如出现负值应该是迁移不正确。

 

发表于 2018-5-18 16:12:49

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
负压室水漏光啦,重新灌满。

 

发表于 2018-5-18 16:14:00

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
平衡容器式液位计 的正负压室和一般的差压变送器是相反的。

 

发表于 2018-5-18 17:10:31

点评

正解  详情 回复 发表于 2018-5-18 21:26
回复

使用道具 举报

newttangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2018-5-18 17:10
平衡容器式液位计 的正负压室和一般的差压变送器是相反的。

正解

 

发表于 2018-5-18 21:26:10

回复

使用道具 举报

看这个图
(18)单室平衡容器 取压方法 示意图 .gif

这叫“正接反测” —— 表计正接,液位反测 —— 锅筒中水位越高,压差值越低。

你把4mA和20mA对应的压差值,对掉一下,应该就可以了。








 

发表于 2018-5-18 22:50:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一个人摩旅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2018-5-20 05:40:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.173160 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197