请问罗斯蒙特644温度变送器如何接线

 

发表于 2018-5-16 12:48:33

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 Admin_VUTI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 xxkhc 于 2018-5-16 14:00 编辑

手册上就有,提供给你。 644.jpg
655.jpg

 

发表于 2018-5-16 13:55:01

点评

我说的是644H-单输入  详情 回复 发表于 2018-5-16 16:08
如果要用温度补偿的话,是不是要1和2用屏蔽线连接,3和4用屏蔽线连接,用一个两芯4-20mA输出信号线接电源就可以了  详情 回复 发表于 2018-5-16 16:07

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Admin_VUTI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xxkhc 发表于 2018-5-16 13:55
手册上就有,提供给你。

如果要用温度补偿的话,是不是要1和2用屏蔽线连接,3和4用屏蔽线连接,用一个两芯4-20mA输出信号线接电源就可以了

 

发表于 2018-5-16 16:07:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Admin_VUTI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xxkhc 发表于 2018-5-16 13:55
手册上就有,提供给你。

我说的是644H-单输入

 

发表于 2018-5-16 16:08:12

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 xxkhc 于 2018-5-17 22:07 编辑
Admin_VUTI 发表于 2018-5-16 16:08
我说的是644H-单输入

图上就有644H-单输入,你没有看到?2(-)、3(+)接热电偶,1、4由它空着。C+接24V电源正,C-为4-20MA电流输出端接负载的正端,负载负端接24V的负。

 

发表于 2018-5-17 21:56:04

点评

按你说的就是我引过来一根两芯线,正极接C+,C-与3连接,负极接到2就可以了,是这个意思吗?温度如何补偿呢,组态组成三线制?  详情 回复 发表于 2018-5-20 15:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你按图上的结就可以,注意正负,2线3+2-.3线12-3+,4线12-。34+

 

发表于 2018-5-18 12:46:01

点评

我的图上只有引出两根线2和3,图发不上来,是不是一根两芯的信号线,接电源正负极,然后用补偿导线在变送器内把3连到正极,再把2连到负极?  详情 回复 发表于 2018-5-20 15:37
回复

使用道具 举报

Admin_VUTI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-5-18 12:46
你按图上的结就可以,注意正负,2线3+2-.3线12-3+,4线12-。34+

我的图上只有引出两根线2和3,图发不上来,是不是一根两芯的信号线,接电源正负极,然后用补偿导线在变送器内把3连到正极,再把2连到负极?

 

发表于 2018-5-20 15:37:35

回复

使用道具 举报

Admin_VUTI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xxkhc 发表于 2018-5-17 21:56
图上就有644H-单输入,你没有看到?2(-)、3(+)接热电偶,1、4由它空着。C+接24V电源正,C-为4-20MA电流输 ...

按你说的就是我引过来一根两芯线,正极接C+,C-与3连接,负极接到2就可以了,是这个意思吗?温度如何补偿呢,组态组成三线制?

 

发表于 2018-5-20 15:49:36

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
644如果生产时没有提需求的话,工厂是按4线制PT100组态的。这个可以看644的标签,上边有写出厂怎么组态的。实际接入的传感器类型线制要和变送器内部组态一致才可以,否则输出最大。至于到底该怎么接线,模块上有简单说明,可以看一下。至于你说的补偿,不太了解,不用补偿的吧。

 

发表于 2018-5-21 06:16:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Admin_VUTI 发表于 2018-5-20 15:49
按你说的就是我引过来一根两芯线,正极接C+,C-与3连接,负极接到2就可以了,是这个意思吗?温度如何补偿 ...

看了你的回帖,到现在你也没有搞清楚你问的是接什么的线?644 的接线分为两个内容,一个是温度测量元件与644的接线,另一个是4-20MA电流信号输出的接线。你是要问那一个的接线? 两种接线可不能混淆!

 

发表于 2018-5-21 15:40:47

点评

应该是我表述的不够清楚,我主要想了解的4-20mA信号线如何接,信号线与热电偶2和3是否需要连接,只有热电偶2和3如何做温度补偿。  详情 回复 发表于 2018-5-22 10:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Admin_VUTI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xxkhc 发表于 2018-5-21 15:40
看了你的回帖,到现在你也没有搞清楚你问的是接什么的线?644 的接线分为两个内容,一个是温度测量元件与6 ...

应该是我表述的不够清楚,我主要想了解的4-20mA信号线如何接,信号线与热电偶2和3是否需要连接,只有热电偶2和3如何做温度补偿。

 

发表于 2018-5-22 10:13:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 xxkhc 于 2018-5-22 14:09 编辑
Admin_VUTI 发表于 2018-5-22 10:13
应该是我表述的不够清楚,我主要想了解的4-20mA信号线如何接,信号线与热电偶2和3是否需要连接,只有热电 ...

信号线与热电偶不能连接,热电偶的冷端温度补偿你不用考虑了,644内部也有补偿功能了。
    4-20mA信号线是这样接的:24V+ -----644的C+ ---C- ---DCS板卡的+ ----DCS板卡的-  ----24V的负,以上是外部供电。
    看来你还没有把温度变送器的原理搞懂,建议找本书看看。

 

发表于 2018-5-22 14:07:35

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.104603 second(s), 112 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197