手机排版有可能叙述不清晰,谅解



情况概述:补水为纯水的闭式循环水系统。几乎不排污,一个月会集中几天排污100方左右

系统概述:反渗透一级出水进水箱→二级出水→系统
系统水池为不锈钢水池→水池底部循环泵→分水器→滤网→不锈钢阀门→橡胶管子(管子流速不高。有些弧度)→须冷却设备


求助!!!
问题描述1:纯水池循环水:硬度和钙离子发现干扰(硬度几十mg/l,钙一万mg/l   碳酸钙计EDTA滴定)

请问干扰硬度和钙的因素?如果不存在干扰上述指标是否存在



问题描述2:系统出现絮状物(在橡胶管子内,絮状物挂在管壁流量降低,堵塞,以前滤网可以拦截。但是现在滤网拦截不住直接进入管子)

请问,絮状物产生的原因?是霉菌、细菌、浓缩倍数造成?如何解决

 

发表于 2018-5-10 00:49:29

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qxxxiaoao + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 冷色 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

冷色楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
手机排版有些乱。描述有些不清楚。谅解

 

发表于 2018-5-10 00:50:42

回复

使用道具 举报

qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
絮状物应该是菌类物质吧,不知你们水箱上有氮封没?接触空气容易产生菌类吧,建议加氮封。
有专门的药剂公司处理菌类和钙离子问题,建议咨询相关专业人士。

 

发表于 2018-5-10 12:41:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qxxxiaoao + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先要确定絮状物是什么?贵方的系统是否存在外界干扰的可能?泄漏或者其他等等。确认问题后才能找到彻底解决的办法。絮状物有可能是氢氧化铁或者是细菌粘泥等等,需要分析确认一下。
排除泄漏问题就要考虑腐蚀的问题了,如果贵方闭路系统补充的是反渗透产水,而反渗透产水不加药,腐蚀性并不低;并不是补充反渗透产水就不用管了。如果水质不作处理,只是结垢和菌藻生产的风险低了很多,但是腐蚀并没有得到有效控制。
一般闭路系统会有一些恒压控制装置,定期也会排掉一部分水蒸气,在这个过程中,闭式系统会有一定量的浓缩。至于系统内产生的钙、镁等可能来源于反渗透产水携带的微量盐的积累,也有可能会外界泄漏造成的。几十个的钙、镁还不是系统出现絮状物的主因。但是能够说明你们的水质沉积过久了。

 

发表于 2018-5-10 16:04:36

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
冷色 + 5 谢谢。
qxxxiaoao + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冷色楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
shingjiang 发表于 2018-05-10 16:04
首先要确定絮状物是什么?贵方的系统是否存在外界干扰的可能?泄
edta滴定钙离子高达上万。总硬度只有几十。ph值只有6,总磷16mg/l。反渗透阻垢剂有在用。(循环水药剂也在用应该是有机磷系的)。(杀菌剂也在用。分为1227和应该是二氧化氯)这些药剂会对水质检测干扰?长期ph6会腐蚀吧

 

发表于 2018-5-10 21:04:18

回复

使用道具 举报

冷色楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

 

发表于 2018-5-10 21:04:49

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
冷色 发表于 2018-5-10 21:04
edta滴定钙离子高达上万。总硬度只有几十。ph值只有6,总磷16mg/l。反渗透阻垢剂有在用。(循环水药剂也在 ...

你这段描述有点模糊。什么叫EDTA滴定钙离子高达上万?总硬度只有几十?总硬度是分为钙硬度、镁硬度的总和,特殊情况就需要特别分析了。
一般进行水质分析的时候是需要过滤掉悬浮物才测定的,如果有悬浮物或者对方法有干扰的物质存在,采用EDTA测定时不太严谨的。建议跟你们的实验室人员排除一下实验干扰和实验测定对象及其范围,看是否实验分析造成的。然后确定下悬浮物的成分,再根据成分反溯现场水质现状的可能性,排除并解决问题。
pH长期处于6,是会引起腐蚀的。反渗透的阻垢剂经过处理后都在浓水侧,不太可能来到产水中。所以,你们闭式系统中的磷的来源需要重新查找。

 

发表于 2018-5-11 08:53:11

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
qxxxiaoao + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

geliangxxxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先明确的是循环水系统添加的是含磷阻垢剂,投加量是多少?投加量是根据什么来控制的?循环水系统的磷含量偏高,容易引起微生物的快速繁殖,这些絮体有可能是微生物粘泥这类;

 

发表于 2018-5-14 23:11:53

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qxxxiaoao + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066522 second(s), 77 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197