某公司10kV高压配电室内的一台电压互感器PT柜,该PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁。本贴分享电压继电器烧毁故障处理方法和电压继电器选型的一些经验。

【故障现象】PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁
【诊断分析】原文地址:yunrun.com.cn/tech/1905.html
①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师检查,烧毁的电压继电器安装在三相五柱式电压互感器的开口三角形上,用于三相电源电压的绝缘监视,其接线如图所示。

                               
登录/注册后可看大图

10kV电压互感器与电压继电器的接线
②在正常情况下,三相电压平衡对称,相电压均为10000/1.732=5700V左右。经合成后,在电压互感器PT的三角形开口端MN处,电压为零或接近于零。当10kV侧某一相对地绝缘击穿,造成单相接地故障时,该相对地电压降低,其余两相对地电压升高,使得三相电压不再对称。当10kV侧不平衡电压合成值达到1500V时,MN端口处电压达到KV的整定值15V,KV立即动作,接通信号继电器,发出信号提醒值班电工。
③分析认为,KV原设计型号为DY-23C,额定电压为30V,整定值为15V。如果10kV侧不平衡电压合成值长期超过3000V,则MN端口处电压也将长期超过KV的额定电压30V。若发生三相电源单相接地最严重的情况(即单相金属性接地),MN端口处电压将高达100V,KV不堪重负,这样很容易烧毁。显然,KV原选用DY-23C是不合适的。

 

发表于 2018-4-9 20:39:43

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060507 second(s), 36 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197