雷达液位计型号为LR250故障描述:
中控DCS显示数值与雷达液位计面板显示不一致。

1、雷达液位计上的面板显示数值计算的电流值和雷达液位计使用万用表测量的电流值不一致。例如:雷达液位计面板显示8米,量程16米,计算输出电流值为12mA。但是使用万用表测量输出为14.2mA。


2、中控DCS显示数值与雷达液位计的电流值(万用表测量值)对应液位一致。
3、摘除雷达液位计信号线。使用外接24V电源供电,直接测量电流,效果和第1项情况一样。排除信号线接地或干扰情况。
4、检查雷达液位计内部参数设置,如高校准点、低校准点、模拟输出设置里的液位选项、4mA对应值选项以及20mA对应值选项,参数设置正确。



请教大家一下,有没有人遇到过这种问题?

 

发表于 2018-3-10 15:25:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sqx1203 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

西门皮LR250?

呵呵,二百五的纳粹表呀,楼主你就将错就错用吧!纳粹终归要战败,
世界合平万岁。

 

发表于 2018-3-10 15:51:24

回复

使用道具 举报

执子之手_GGKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最简单有效的方法,咨询厂家

 

发表于 2018-3-10 19:35:08

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果现场还有相同的表互换下显示部分看一下

 

发表于 2018-3-12 11:18:04

回复

使用道具 举报

孜孜不倦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一、根据现场就地液位计确认实际液位(确认就地液位计正确性!!!),与该雷达液位计做对比。
二、确认实际计算值确定与该雷达液位计输出不一致。。。
三、满足以上两条,考虑该雷达液位计电子面板测量或输出电流有问题,最好换个同型号的确认下。。。

 

发表于 2018-3-15 16:03:46

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
shrien + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_PMTQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
检查接地,或其他干扰,卡件输出或线路有问题时也会影响输出,可用移动24V直接供电,在进行测量

 

发表于 2018-3-15 16:53:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般雷达液位计都有一个4mA值设置和20mA值设置,雷达液位计指示的是L=罐高H-距离D,你这种情况多半和设置有关

 

发表于 2018-3-15 17:06:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sqx1203楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bruceli2599 发表于 2018-3-15 17:06
一般雷达液位计都有一个4mA值设置和20mA值设置,雷达液位计指示的是L=罐高H-距离D,你这种情况多半和设置有 ...

谢谢您,这个之前已经检查过了,4mA、20mA对应值根据DCS量程设置值一直,现在怀疑是信号转换电路的事,还没有最终确定。

 

发表于 2018-3-27 15:00:51

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091953 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197