[讨论] 变频器变频超过50HZ后,电压还是380V吗?

[复制链接]
9.1K |19
阅读字号:
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
据说变频超过50HZ后,电压和电流都会变化?
请指教。

 

发表于 2018-1-17 17:06:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-5-6 15:47
超过50HZ运行的意义在于获得工艺需要的转速,这种运行模式为恒功率模式,此时电机如果成比例的功率增加, ...

不是很明白原理,但有碰到过实例,风机出力不足,将上限提到55Hz,超50Hz运行来满足需求的。

 

发表于 2018-5-7 15:02:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电压和电流都会变

 

发表于 2018-2-21 10:14:37

回复

使用道具 举报

电压超过50HZ运行,对变频器来讲就是恒功率模式了,此时无论频率怎么增加,电动机的功率不变,为额定功率。频率增加意味着电压增加,则电流减小。

 

发表于 2018-5-5 10:58:18

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-5-5 10:58
电压超过50HZ运行,对变频器来讲就是恒功率模式了,此时无论频率怎么增加,电动机的功率不变,为额定功率。 ...

不对吧,那超50Hz运行还有什么意义。

 

发表于 2018-5-5 16:25:41

回复

使用道具 举报

xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2018-5-5 16:25
不对吧,那超50Hz运行还有什么意义。

增加泵的扬程或流量~~

 

发表于 2018-5-5 18:44:36

回复

使用道具 举报

chb8274204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
超50HZ,恒功率运行,电压增,电流降,转速增加,转矩下降。根据工艺调速不同,可以超50HZ运行。比如说有的搅拌就是需要。

 

发表于 2018-5-6 08:26:29

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2018-5-5 16:25
不对吧,那超50Hz运行还有什么意义。

超过50HZ运行的意义在于获得工艺需要的转速,这种运行模式为恒功率模式,此时电机如果成比例的功率增加,则电机功率同步于频率比例增加,电机早过负荷。
在普及一下,变频器电机的第二种运行方式恒转矩模式,就是电动机功率与频率成正比增加,最大调速范围50HA,此时电机达到额定功率运行。

 

发表于 2018-5-6 15:47:39

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先超过工频运行电压是不变的,功率不变,转矩变小。还有我们10kv/0.4kv都有这样运行过,超过50HZ电压是不会升高的!

 

发表于 2018-5-6 20:02:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xfys929 发表于 2018-5-5 18:44
增加泵的扬程或流量~~

泵的扬程和流量难道可以不增加功率就能提升的?

 

发表于 2018-5-7 15:01:19

回复

使用道具 举报

xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2018-5-7 15:01
泵的扬程和流量难道可以不增加功率就能提升的?

变频器高于额定频率运行需要恒功率运行模式,就是电机的额定功率,P=Tn/9550,频率增加转速增加,转矩会相对减小,泵的压头和和转速成平方关系,流量是正比于转速,就是压头和流量不可能同时增大,一个增大另一个会减小

 

发表于 2018-5-8 08:09:23

回复

使用道具 举报

xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
变频器超过50HZ电流电压功率都不变化,就是恒功率运行,随着频率的上升转速增大,转矩会减小

 

发表于 2018-5-8 10:11:47

回复

使用道具 举报

xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
变频器超过50HZ电流电压功率都不变化,就是恒功率运行,随着频率的上升转速增大,转矩会减小

 

发表于 2018-5-8 10:11:54

回复

使用道具 举报

jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我曾经用万用表量过,电压是变大的,电流差不多。

 

发表于 2018-5-8 16:28:47

回复

使用道具 举报

chb8274204 发表于 2018-5-6 08:26
超50HZ,恒功率运行,电压增,电流降,转速增加,转矩下降。根据工艺调速不同,可以超50HZ运行。比如说有的 ...

超过50HZ电压不能增加,如果电压正比与频率增加,电机定子绕组过电压早烧坏了。

 

发表于 2018-5-8 18:38:17

回复

使用道具 举报

学习学习535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大于50HZ调速是不提高输出电压的,具体不解释。大于50HZ为恒功率调速。

 

发表于 2018-7-28 17:38:38

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2018-5-7 15:02
不是很明白原理,但有碰到过实例,风机出力不足,将上限提到55Hz,超50Hz运行来满足需求的。

这种模式为恒转矩模式,频率达到55Hz后,电压也升高10%,电流超过额定电流运行,如果环境温度较低,电机散热良好尚能短时间忍受,如果长时间运行,唯一的结果就是电机烧坏。

 

发表于 2018-7-30 09:52:39

回复

使用道具 举报

workerluo_JSVNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是的,变频器在V/F模式时,输出电压和输出频率成线性关系,当频率超过额定频率后,电压不再继续上升,保持额定电压,超频运行时,电机在恒功率模式下运行,速度上升,转矩会下降,带负载能力相应下降。

 

发表于 2018-7-30 15:26:17

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
68589544 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2018-7-30 09:52
这种模式为恒转矩模式,频率达到55Hz后,电压也升高10%,电流超过额定电流运行,如果环境温度较低,电机 ...

刚好翻到这个,有点明白了,虽然50hz以上是恒功率运行,但可能因为原来功率大小就有余量,所以提升频率可以扩大输出?
“20、要想提高输送带的速度,以80HZ运转,变频器的容量该怎样选择?
      设基准速度为50HZ,50HZ以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩负载增速时,容量需要增大为80/50=1。6倍。电机容量也像变频器一样增大。”

 

发表于 2018-9-3 16:57:51

回复

使用道具 举报

wtq7227203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
8楼正解

 

发表于 2018-9-5 15:57:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.595977 second(s), 135 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197