    具体现象如下:
1.蒸氨塔再沸器运行期间,蒸氨塔底部、顶部温度达不到设计要求(实际温度78℃/94℃),废水挥发氨、氨氮等指标长期超标;
2.为了废水挥发氨、氨氮等指标合格,使蒸氨塔底部、顶部温度达到设计要求,部分蒸汽直接进入蒸氨塔,塔顶、塔底温度上升至(93℃/104℃),塔顶、塔底压力波动较大,无法稳定运行,塔顶频繁出现“喷水”现象,氨气不具备进入下一单元(氨分解)处理的条件;
3.再沸器中上部温度(外壁)经测温枪测量约140℃,下部温度40℃,中部温度80℃;再沸器顶部导入蒸氨塔的管道温度(外壁)约93℃;再沸器作用未充分发挥;

 

发表于 2017-12-5 10:19:53

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 饭特稀19124 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
把塔液面提高一下试试。

 

发表于 2017-12-7 21:16:33

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zhanghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
塔压多少?波动厉害不?

 

发表于 2017-12-8 14:38:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

饭特稀19124楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
塔底压力25Kpa左右,塔顶压力10Kpa左右,现间接蒸氨温度升不起来,直接蒸汽蒸氨,塔顶压力大于10Kpa就开始塔顶放散喷水,怀疑再沸器堵了;

 

发表于 2017-12-11 01:56:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

再沸器有没有疏水器?疏水器运行正常不?

 

发表于 2017-12-11 16:20:27

点评

再沸器输水正常,觉得再沸器顶部热源导不进去,怀疑再沸器顶部堵了~  详情 回复 发表于 2017-12-11 23:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

饭特稀19124楼主 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
ningzi521 发表于 2017-12-11 16:20
再沸器有没有疏水器?疏水器运行正常不?

再沸器输水正常,觉得再沸器顶部热源导不进去,怀疑再沸器顶部堵了~

 

发表于 2017-12-11 23:49:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wycasiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
再沸器下部温度低,首先要排查凝液管路的问题,堵塞的可能性大

 

发表于 2017-12-12 14:03:42

点评

确认蒸汽冷凝液畅通,再沸器中下部无间接加热装置,中上部有加热装置。  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

饭特稀19124楼主 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
确认蒸汽冷凝液畅通,再沸器中下部无间接加热装置,中上部有加热装置。

 

发表于 2017-12-12 17:15:48

点评

如果是再沸器堵塞的话应该没有换热,在疏水器效果正常的情况下蒸汽用量不会太大,你可以从蒸汽使用量来进行排查判断。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

饭特稀19124 发表于 2017-12-12 17:15
确认蒸汽冷凝液畅通,再沸器中下部无间接加热装置,中上部有加热装置。

如果是再沸器堵塞的话应该没有换热,在疏水器效果正常的情况下蒸汽用量不会太大,你可以从蒸汽使用量来进行排查判断。

 

发表于 2017-12-15 10:38:44

点评

就是的,蒸汽用量很小,拆开后发现内部管束堵塞严重,并且难以清理,打算清专业队伍处理。谢谢你的指点,朋友。  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:31
回复

使用道具 举报

饭特稀19124楼主 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
ningzi521 发表于 2017-12-15 10:38
如果是再沸器堵塞的话应该没有换热,在疏水器效果正常的情况下蒸汽用量不会太大,你可以从蒸汽使用量来进 ...

就是的,蒸汽用量很小,拆开后发现内部管束堵塞严重,并且难以清理,打算清专业队伍处理。谢谢你的指点,朋友。

 

发表于 2017-12-18 10:31:44

点评

客气!  详情 回复 发表于 2017-12-18 14:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

饭特稀19124楼主 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
wycasia 发表于 2017-12-12 14:03
再沸器下部温度低,首先要排查凝液管路的问题,堵塞的可能性大

确认蒸汽冷凝液畅通,再沸器中下部无间接加热装置,中上部有加热装置。

 

发表于 2017-12-18 10:32:22

回复

使用道具 举报

饭特稀19124 发表于 2017-12-18 10:31
就是的,蒸汽用量很小,拆开后发现内部管束堵塞严重,并且难以清理,打算清专业队伍处理。谢谢你的指点, ...

客气!

 

发表于 2017-12-18 14:28:37

回复

使用道具 举报

lyj51689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
再沸器换热管直径多大的

 

发表于 2019-7-19 11:28:17

回复

使用道具 举报

饭特稀19124楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
DN40;

 

发表于 2019-11-29 12:53:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 07:52

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.259011 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197